機床控制變壓器接線---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-7-19 14:54:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
機床控制變壓器JBK4-100接線時,,兩根進線接線前電壓正常,當接好后電壓消失,。由于是外行,不知道什么原因,望指點一下!
2#
發表于 2010-7-19 15:18:35 | 只看該作者
能否說清楚一點,?進電源是多少(是這個電壓消失嗎?)輸出電壓多少,?(還是其中一個電壓沒有?)
3#
 樓主| 發表于 2010-7-19 16:13:39 | 只看該作者
回復 2# jjh8960
1 M9 K/ J+ q0 U6 W# [
$ x4 W8 F9 A4 |4 L; b  O6 t6 d4 W/ a
    兩根進電源都是380V,,輸出電壓一路110V,,一路24V.線接好后經測量,輸入,,輸出都沒有電壓
4#
發表于 2010-7-19 19:04:06 | 只看該作者
外圍有短路把,!先把出線拆下看看】
5#
發表于 2010-7-20 09:18:04 | 只看該作者
把110v和24v的接線拆除(不接---空)380V接好通電后測量輸入380V的電壓,如果正常說明電源是好的,,不正常就要查電源了,,再測量輸出的電壓--不正常就有短路或者開路現象了,只能一個一個的排除,。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2010-7-20 10:59:31 | 只看該作者
謝謝大家,,確實外路有出短路了