現象:按下電機運行按鈕,,變頻器顯示頻率由低到高變化,,而電機卻運轉,,同時電機顫動,,并發出很大的噪聲,。檢查線路,,主線路、控制線路均無連接錯誤,。檢測輸出電流為ffice:smarttags" />12A,而電機額定電流為6.3A,,遠遠大于額定電流,。經檢查皮帶無打滑現象。在空載情況下,,起動,,電機正常運轉,且調速正常,。用手盤車檢驗負載,,并不重。
3 Y- k$ c1 I) c F7 w 分析:為什么帶載情況下電機無法正常運轉呢,?是不是變頻器某些參數設定不當引起變頻器過載呢,?與電機起動有關的參數為加速時間和DC提升水平,如果這兩個參數的設置與負載特性不匹配,就會造成電機不能正常起動運轉,。加速時間過短,,DC提升水平(即轉矩提升)量過大,都可能引起過電流及電機過載,,從而無法正常運轉,。 ! V% P( a% i& Y+ L& t) l
措施:適當增長加速時間,降低DC提升水平,。按起動按鈕,,電機正常運轉,且調速正常,,無失速,,同時,電機噪聲消失,。 6 ]7 s$ U) S$ t/ _% U" ~
總結:使用變頻器驅動負載時,,一定要注意加速時間與DC提升水平及其它參數,過短的加速時間,,過高的DC提升均能導致電機過載,,過電流及噪聲過大,甚至發生過電流跳閘,。因此在實際使用中,,一定要根據負載情況,對變頻器參數進行設置,,使變頻器發揮最佳運行狀態,。 |