1、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置 ffice ffice" /> % A; P3 K2 N+ u* F+ h
1.1 系統硬件組成 # D+ p5 d8 n. o \% Q
FX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1臺(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版),; - o9 o' r. Z# w9 Z- |/ z% c; W
FX2N-485-BD通訊模板1塊(最長通訊距離ffice:smarttags" />50m);
u# [, m: ^/ Y! m- |或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長通訊距離500m),;
8 _( e/ e% H( {: K0 JFX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1塊(安裝在PLC本體內),; ; Q, C& O4 y0 F! y3 C
帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(S500系列、E500系列,、F500系列,、F700系列、A500系列,、V500系列等,,可以相互混用,總數量不超過8臺,;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號,、命令代碼和數據代碼相同。),; ; i2 M8 y/ n) k9 E
RJ45電纜(5芯帶屏蔽),;
: N1 C( M2 {8 }5 h& V終端阻抗器(終端電阻)100Ω,;
0 D7 U# A4 U0 ]; v選件:人機界面(如F930GOT等小型觸摸屏)1臺。 1 M. d' M/ i. v, y" E, A* O- z
1.2 硬件安裝方法
/ o% e% q1 j1 F& F/ z$ ^(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接,;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,,未使用的2個P5S端頭不接。 ' D) M& z: A5 W0 d1 t
(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板,。 7 C: x* Z w5 A, J' j- f/ s
(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,,網絡末端變頻器的接受信號端RDA、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,,以消除由于信號傳送速度,、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙,。 ' D9 H4 @* L* y
1.3 變頻器通訊參數設置
) K4 w1 \ A+ K為了正確地建立通訊,,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如“站號”、“通訊速率”,、“停止位長/字長”,、“奇偶校驗”等等。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數,。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進行,。
3 w4 y8 y/ Y. c1 i; e& r% b4 F1.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例
; F2 V1 {- p/ O& {! ~1.5 變頻器數據代碼表舉例 # D5 Q& N, B4 _% W- o
1.6 PLC編程方法及示例
7 q1 w# s1 ~+ W5 h% ]& @1 W) s(1) 通訊方式
/ N4 L5 K, |8 y7 @, y |PLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,,變頻器為從機,。1個網絡中只有一臺主機,主機通過站號區分不同的從機,。它們采用半雙工雙向通訊,,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據。 - u' p! t/ ^ I8 m% K% R
(2) 變頻器控制的PLC指令規格 - n6 e' U* Q ~: x) m
(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋
) F# D1 h; u: z- g8 wLD M8000 運行監視,; " L; v) E9 Y" N% C: t- U
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令,;K0:站號0;H6F:頻率代碼(見表1),; D0:PLC讀取地址(數據寄存器),。 . p3 a1 s' J: L, Q2 r4 K% s* i
指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率)。
/ b& R, f8 O0 s3 R* v* M(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋
8 l& {! y1 T8 ~: S1 ?. B# Q) a; _LD X0 運行指令由X0輸入,;
5 [5 m# C+ f# W! k6 o$ ~SET M0 置位M0輔助繼電器,;
]7 a; k) |9 y ^LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令; K0:站號0,;HFA:運行指令 H02:正轉指令,。
7 e% L: m+ c& v" K1 Y( k2 `4 xAND M8029 指令執行結束;
" d S3 T! c P& q) ` l. o/ qRST M0 復位M0輔助繼電器,。 7 L& t5 q$ H6 d" h. g
指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令,。 ! Q8 x" g3 z; X% V
(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋
3 f, }: D9 G8 }, o ZLD X3 參數讀取指令由X3輸入,;
+ W' K9 A( W! z2 C' eSET M2 置位M2輔助繼電器;
i: X4 H J( L# b* fLD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令,; K3:站號3,;K2:參數2-下限頻率; D2:PLC讀取地址(數據寄存器),。
& ]# P: U; G0 s0 O8 s: x' lOR RST M2 復位M2輔助繼電器。 ) m, \& u8 {* m" f' `$ r" v9 |
指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率,。
. C2 y9 `$ I4 R5 C B+ o(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋
' ]) F5 v9 K, Y3 j& nLD X1 參數變更指令由X3輸入,;
, O, {( j8 x0 p0 H6 {4 eSET M1 置位M1輔助繼電器;
6 L* f; u* X9 X1 L ^; N$ dLD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令,;K3:站號3,;K7:參數7-加速時間;K10:寫入的數值,。 2 Q3 Y* Q% \/ ?, v0 h- l: g
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令,;K3:站號3;K8:參數8-減速時間,; K10:寫入的數值,。
7 n, Y9 d9 |- `+ R& x# e9 [AND M8029 指令執行結束; 6 `$ w) G3 d# H
RST M1 復位M1輔助繼電器,。 5 Y k5 x8 C$ l, W# K& q1 }: `
指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間,、8號參數-減速時間變更為10。 ( A6 M8 F9 y7 f; ]/ ~- k& z9 R/ L
2,、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比
+ j( w* s- R* Y/ M* S2.1 PLC的開關量信號控制變頻器 7 O# M) ^6 F2 y, Z) W
PLC(MR型或MT型)的輸出點,、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動)、RH(高速),、RM(中速),、RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連,。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動,、停止、復位,; 也可以控制變頻器高速,、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行,。但是,,因為饲采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,,也無法實現精細的速度調節,。這種開關量控制方法,,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比。 9 U: g+ X- V# k9 e8 t' l1 G" g
2.2 PLC的模擬量信號控制變頻器
1 s& v' r. u% b1 D/ y# G9 e+ f硬件:FX1N型,、FX2N型PLC主機,,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A,; 或兩路輸出的FX2N-2DA,; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。
. W* x) c0 G7 I5 N$ l, q2 R優點: PLC程序編制簡單方便,,調速曲線平滑連續,、工作穩定。 ; b6 a, B% i9 x9 h4 j8 G( @" E
缺點: 在大規模生產線中,,控制電纜較長,,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,線路有較大的電壓降,,影響了系統的穩定性和可靠性,。另外,從經濟角度考慮,,如控制8臺變頻器,,需要2塊FX2N-4DA模塊,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的5~7倍,。 5 `7 m: P6 N8 L* e q5 `$ z
2.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
; Z1 n) ?# `6 i0 b- F" q- b這是使用得最為普遍的一種方法,,PLC采用RS串行通訊指令編程。 ! y$ R; \. a2 c) m$ G: |; i
優點:硬件簡單,、造價最低,,可控制32臺變頻器。
( _3 s1 f' n: b# X/ k. H3 |( Q2 a缺點:編程工作量較大,。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,,增加的硬件費用也很低,。這種方法編程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的,。 2 f5 P+ S3 T# a+ o `& r+ U
2.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
6 C% z+ |0 T, B* |9 @三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊,。
. J) p V" D; ^0 g- {- p7 k優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
: y- R2 ?' w0 \缺點: PLC編程工作量仍然較大,。 # D9 l' i+ n3 E
2.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器 8 j. j/ J7 k! c8 q! H
三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件,; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等,。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接,。
) V; c9 V% \$ u- }- B& g) w& l優點: 速度快、距離遠,、效率高,、工作穩定、編程簡單,、可連接變頻器數量多,。
8 ?* n* X4 w& z6 }6 m( l! y缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價,。 & l U) _6 E+ u( a
綜上所述,,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉、易學易用,、性能可靠的優勢; 若配置人機界面,,變頻器參數設定和監控將變得更加便利,。
. g6 l3 ^: e \8 A& y% I0 i. O1臺PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,廣泛地應用在小型造紙生產線,、單面瓦楞紙板機械,、塑料薄膜生產線、印染煮漂機械,、活套式金屬拉絲機等各個工業領域,。采用簡便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,,使工程質量和工作效率得到極大的提高。但是,,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件,;此外,控制變頻器的數量也受到了限制,。
3 ]2 b0 e5 Y1 i/ G& l2 K# L |