PLC是專門為工業生產服務的控制裝置,,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工業環境中使用,。但是,,當生產環境過于惡劣,,電磁干擾特別強烈,,或安裝使用不當,都不能保證PLC的正常運行,,因此在使用中應注意以下問題,。 一、工作環境 1. 溫度 PLC要求環境溫度在0~ffice:smarttags" />55℃,,安裝時不能放在發熱量大的元件下面,,四周通風散熱的空間應足夠大,基本單元和擴展單元之間要有30mm以上間隔,;開關柜上,、下部應有通風的百葉窗,防止太陽光直接照射,;如果周圍環境超過55℃,,要安裝電風扇強迫通風,。 2. 濕度 為了保證PLC的絕緣性能,,空氣的相對濕度應小于85%(無凝露)。 3. 震動 應使PLC遠離強烈的震動源,,防止振動頻率為10~55Hz的頻繁或連續振動,。當使用環境不可避免震動時,必須采取減震措施,,如采用減震膠等,。 4. 空氣 避免有腐蝕和易燃的氣體,例如氯化氫,、硫化氫等,。對于空氣中有較多粉塵或腐蝕性氣體的環境,可將PLC安裝在封閉性較好的控制室或控制柜中,,并安裝空氣凈化裝置,。 5. 電源 PLC供電電源為50Hz,、220(1±10%)V的交流電,對于電源線來的干擾,,PLC本身具有足夠的抵制能力,。對于可靠性要求很高的場合或電源干擾特別嚴重的環境,可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1的隔離變壓器,,以減少設備與地之間的干擾,。還可以在電源輸入端串接LC濾波電路。 FX系列PLC有直流24V輸出接線端,,該接線端可為輸入傳感器(如光電開關或接近開關)提供直流24V電源,。當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源,。因為普通的整流濾波電源,,由于紋波的影響,容易使PLC接收到錯誤信息,。 二,、安裝與布線 1. 動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接,。 2. PLC應遠離強干擾源如電焊機、大功率硅整流裝置和大型動力設備,,不能與高壓電器安裝在同一個開關柜內,。 3. PLC的輸入與輸出最好分開走線,開關量與模擬量也要分開敷設,。模擬量信號的傳送應采用屏蔽線,,屏蔽層應一端或兩端接地,接地電阻應小于屏蔽層電阻的1/10,。 4. PLC基本單元與擴展單元以及功能模塊的連接線纜應單獨敷設,,以防止外界信號的干擾。 5. 交流輸出線和直流輸出線不要用同一根電纜,,輸出線應盡量遠離高壓線和動力線,,避免并行。 三,、I/O端的接線 1. 輸入接線 (1)輸入接線一般不要超過30米,。但如果環境干擾較小,電壓降不大時,,輸入接線可適當長些,。 (2)輸入/輸出線不能用同一根電纜,輸入/輸出線要分開,。 (3)盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,,便于閱讀。 2. 輸出連接 (1)輸出端接線分為獨立輸出和公共輸出,。在不同組中,,可采用不同類型和電壓等級的輸出電壓。但在同一組中的輸出只能用同一類型,、同一電壓等級的電源,。 (2)由于PLC的輸出元件被封裝在印制電路板上,并且連接至端子板,,若將連接輸出元件的負載短路,,將燒毀印制電路板,因此,,應用熔絲保護輸出元件,。 (3)采用繼電器輸出時,所承受的電感性負載的大小,,會影響到繼電器的使用壽命,,因此,使用電感性負載時選擇繼電器工作壽命要長,。 (4)PLC的輸出負載可能產生干擾,,因此要采取措施加以控制,如直流輸出的續流管保護,,交流輸出的阻容吸收電路,,晶體管及雙向晶閘管輸出的旁路電阻保護。 四,、外部安全電路 為了確保整個系統能在安全狀態下可靠工作,,避免由于外部電源發生故障、PLC出現異常,、誤操作以及誤輸出造成的重大經濟損失和人身傷亡事故,,PLC外部應安裝必要的保護電路。 (1)急停電路,。對于能使用戶造成傷害的危險負載,,除了在控制程序中加以考慮之外,,還應設計外部緊急停車電路,,使得PLC發生故障時,能將引起傷害的負載電源可靠切斷,。 4 I+ i% x+ v* z q6 A# W
(2)保護電路,。正反向運轉等可逆操作的控制系統,要設置外部電器互鎖保護,;往復運行及升降移動的控制系統,,要設置外部限位保護電路,。 (3)可編程控制器有監視定時器等自檢功能,檢查出異常時,,輸出全部關閉,。但當可編程控制器CPU故障時就不能控制輸出,因此,,對于能使用戶造成傷害的危險負載,,為確保設備在安全狀態下運行,需設計外電路加以防護,。 (4)電源過負荷的防護,。如果PLC電源發生故障,中斷時間少于10秒,,PLC工作不受影響,,若電源中斷超過10秒或電源下降超過允許值,則PLC停止工作,,所有的輸出點均同時斷開,;當電源恢復時,若RUN輸入接通,,則操作自動進行,。因此,對一些易過負載的輸入設備應設置必要的限流保護電路,。 (5)重大故障的報警及防護,。對于易發生重大事故的場所,為了確�,?刂葡到y(tǒng)在重大事故發生時仍可靠的報警及防護,,應將與重大故障有聯系的信號通過外電路輸出,以使控制系統在安全狀況下運行,。 五,、PLC的接地 良好的接地是保證PLC可靠工作的重要條件,可以避免偶然發生的電壓沖擊危害,。PLC的接地線與機器的接地端相接,,接地線的截面積應不小于2mm2 ,接地電阻小于100Ω,;如果要用擴展單元,,其接地點應與基本單元的接地點接在一起。為了抑制加在電源及輸入端,、輸出端的干擾,,應給PLC接上專用地線,接地點應與動力設備(如電機)的接地點分開,;若達不到這種要求,,也必須做到與其它設備公共接地,,禁止與其它設備串連接地。接地點應盡可能靠近PLC,。 六,、冗余系統與熱備用系統 在石油、化工,、冶金等行業的某些系統中,,要求控制裝置有極高的可靠性。如果控制系統發生故障,,將會造成停產,、原料大量浪費或設備損壞,給企業造成極大的經濟損失,。但是僅靠提高控制系統硬件的可靠性來滿足上述要求是遠遠不夠的,,因為PLC本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系統或熱備用系統就能夠比較有效地解決上述問題,。 1. 冗余控制系統 在冗余控制系統中,,整個PLC控制系統(或系統中最重要的部分,如CPU模塊)由兩套完全相同的系統組成,。兩塊CPU模塊使用相同的用戶程序并行工作,,其中一塊是主CPU,另一塊是備用CPU,;主CPU工作,,而備用CPU的輸出是被禁止的,當主CPU發生故障時,,備用CPU自動投入運行,。這一切換過程是由冗余處理單元RPU控制的,切換時間在1~3個掃描周期,,I/O系統的切換也是由RPU完成的,。 2. 熱備用系統 在熱備用系統中,兩臺CPU用通訊接口連接在一起,,均處于通電狀態,。當系統出現故障時,由主CPU通知備用CPU,,使備用CPU投入運行,。這一切換過程一般不太快,但它的結構有比冗余系統簡單,。 $ r2 n" e' b K
fficeffice" /> |