有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2006-10-30 09:54:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請問一下,,我們公司的真空浸漬罐現在打算用液位開關控制注油過程,,可是新買的液位開關卻存在問題,。我們用的是電容式雙點控制液位開關,,之前我們安裝完在罐內設定后注油時當液位達到下限時就停止注油,,后來與廠家聯系他們說可能是液位計沒有有效接地,我們就在把液位開關拿出罐外,,加了接地線以后在水桶中設定上下限,,控制的挺正常。本來罐內沒有油下限燈應該一直亮,,可是與罐一連接,,原本亮的下限燈滅了,上限燈反而亮了,,這燈應該在油達到上限時才亮的,,液位計拔出來燈又恢復正常,我們試驗好幾次感覺罐就象燈的開關一樣,。之后我們又在罐中注油,,上下限控制很不穩定,詢問廠家他們之前也沒有遇到過這種情況�,,F(xiàn)在看來應該不是液位開關本身的問題,,連接方式是液位計通過螺紋固定在罐上的連通器內。請問專家這到底是怎么回事,,電容液位開關受周圍環境的影響嗎,?急求答案,感激不盡�,�,!
2#
發表于 2006-10-30 12:48:37 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

回復樓主:你能確定你上下限開關沒有接反嗎,?另外你有沒有用屏蔽線連接,一般傳感器防止信號干擾,,最好要用屏蔽線連接的,!
3#
 樓主| 發表于 2006-10-30 13:51:38 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

謝謝樓上的回復!上下限開關沒有接反,。您說的屏蔽線是接在哪的呢,?不是液位計的接地線嗎?
4#
發表于 2006-10-30 18:17:24 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

實在不行就拿到廠家換一個新的吧,?可能液位開關有問題吧!
5#
發表于 2006-10-30 20:17:54 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

電容式的傳感器對環境電磁干擾的要求較嚴,,從樓主遇到情況來看,傳感器在罐外面工作用水桶試驗正常的,,說明本身沒有問題.加到罐內就有問題,,并且不穩定,可能是如下: 1.罐體本身沒有可靠接地,。 2.周圍可能存在強的干擾源,。(如變頻器、變壓器等) 3.接地方法不正確,。正確的接法是:屏蔽線屏蔽層單端接地,。簡單的可以理解為:接地但不形成回路,具體接法看實際情況,。(可參看音響制作的對接地的要求) 4.不能將系統的負極當作地線,,屏蔽層的接地必須是另外接(單端接地)。

9 u* O, S$ b! ?' _

 (我做過用容柵尺的油位精確自動控制,類似數顯卡尺,,柜子里有個變頻器,,儀表廠家配套的線就有問題,用信號線屏蔽層做控制儀表的負,。工作的很不穩定,,一開變頻器就亂了,重新換了線,,又經過上述方法后解決,。)

6#
發表于 2006-10-31 12:28:48 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

贊成斷刀大俠的意見~~~9 C4 w& S0 X& j" c+ ~; ?  B
7#
發表于 2006-10-31 15:20:07 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

樓主回個話,,搞成了嗎?
8#
 樓主| 發表于 2006-10-31 15:58:25 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

謝謝斷刀大俠,,剛剛看到帖子還沒有實施,因為我們罐是渦流加熱,本身有強磁場,,可能是這個原因引起的不穩定,,可是之前問廠家他們說磁場影響應該不是很大,真不知道他們到底懂不懂,。再請教一下斷刀大俠,,屏蔽線屏蔽層單端接地具體接法是什么樣的?因為我不知道到哪里找音響制作的對地接地,,感謝大俠賜教�,。�,!
9#
發表于 2006-10-31 18:51:04 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

可能根本就不能用,因為渦流加熱就是以強電磁波對金屬進行加熱,,如電磁爐,。各種傳感器到加熱部分里面可能都不正常 ,而且可能損壞,。所以不能有任何導電的東西進入加熱的工作面里,。
0 Q0 ~9 O+ q4 {8 {4 g" Z% o! @8 j: B
1 V& L1 u# E- c! T" ], |如果有條件不如改用超聲波(或光電的)的液位傳感器在加熱部分的外面工作。(同時也要做好防護)4 J* X; S4 r- g5 y8 M0 y  Q3 U! r3 w; u
10#
發表于 2006-10-31 19:13:21 | 只看該作者

Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

回復樓主,,屏蔽線屏蔽層單端接地是指將屏蔽線的屏蔽層擰成一股,然后接到設備機殼或者單相220V的接地端,!其作用就是將干擾信號屏蔽掉,!