下面是總結出來的多功能電表常見問題." r5 x+ }' U: F+ P, W7 k
1)現場紅外抄表時出現抄表器抄表反應遲鈍,,請查看多功能電表旁邊是否有日光燈或節能燈亮著,,這些燈點亮昹出紅外光線,影響紅外抄表,,導致抄表困難,。
' d# L2 Z" W* W+ B0 q1 D2)抄表時若出現抄出的數據異常,請查看電表顯示數據和抄表器的抄錄數據是否一致,; " O) Z# r6 o6 {" p4 Y" e8 c$ n/ z! _
3)采用群抄方式進行抄表時若出現某只表不能抄收或兩只表的抄錄數據一樣時,,請檢查抄表本和表號對應關系是否正確。
* n% F4 W8 w, @2 S- @5 p4)RS485抄表時出現不能抄表,,檢查串口配置是否正確,。多功能電表默認波特率為1200,字節校驗方式為偶校驗,,數據位為8位,停止位為1位,通訊協議為DL/T645-1997;檢查RS485A,B接線是否正確,,有沒有接反,。
, B9 O% @& y" d2 T5)RS485組網通訊時,出現表數量較少時,,組網能通訊,;較多時不能通訊,此現象是抄表終端的RS485接口和電表不太匹配造成的,,建議在終端的RS485接口AB之間接120歐姆的電阻,。1 J- v r3 b* W% ^* q# O9 \
|
|