論文關鍵詞:自動轉換開關電器,;PC級ATSE,;CB級ATSE,;隔離電氣,;使用類別,;工作位摘要:自動轉換開關電器主要用在重要場所的緊急供電系統,,將負載電路從一個電源自動轉換至另一個電源的電器,,以確保重要負荷連續、可靠運行,。
b8 }0 N5 q# ~) ^' i2 Q- F 依據國家規范《供配電系統設計規范》(GB50052-1995),、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-1995,2005年版)及行業標準《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T16-92)的規定:一級負荷應由兩個電源供電,;當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞","一級負荷中特別重要負荷,,除由兩個電源供電外,還必須增設應急電源,。為保證對特別重要負荷的供電,,嚴禁將其他負荷接入應急供電系統。",。對于電源轉換時間有持定要求的一,、二級負荷及消防控制室,、消防水泵、消防電梯、防煙排煙民機,、應急照明等消防設備的供電均需要設置自動轉換開關電器(ATSE),。作為消防負荷和其他重要負荷的電源轉換裝置,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,,正確合理的選擇ATSE可確保一,、二級負荷供電的可靠性、連續性,�,! �3 W O/ L3 r" g8 w3 ?% V- W
1.ATSE的基本概念
4 s" M6 K n$ _- _" Q 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Kquipment),,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必須的電器組成,,用于監測電源電路,并將一個或幾個負載電路從一個電源自動轉換至另一個電源的電器,。ATSE一般由兩部分組成:開關本體干控制器,。 " o, u- U% m- f F4 T
2.ATSE的分類 \( M1 `5 E( k6 m
目前,,我國市場上符合GB/T14048.11(IEC60947-6-l)標準的產品主要有CB級和PC級兩大類,。
$ }$ M, V1 t. R6 Q( z PC級:能夠接通、承載,、但不用于分斷短路電流的ATSE,。4 O# u- F0 b3 x) u, _$ S# Q* d
CB級:配備過電流脫扣器的ATSE,它的主觸頭能夠接通并用于分?jǐn)喽搪冯娏�,�,! ?/font>
6 r: W1 M+ B0 Z 3.ATSE的使用類別
9 m- D( e/ Y1 N8 ^/ R. a* ^% E9 x 使用類別,涉及到ATSE接通與分斷能镣操作性能指標,,決定其ATSE的正確使用環境,。對選用PC級ATSE除了考慮其額定接通與分?jǐn)嗄芰ν猓應考慮其在短路條件下所能承受的短路能力,,即額定短時耐受電流Icw值,。詳見表1-3。
% r; S; }2 L- ?: O4 O 使用環境條件要求- m& ~' b; f3 e# T
1)海拔高度不超過2000m,;9 D: ^( E3 T3 ?* T. O; K3 d4 K0 x( j
2)環境溫度不高于40℃不低于-5℃,;6 ~' @5 I! z# q( F3 p
3)相對濕度不大于95%;
: @4 s% b3 {" Q' f0 F8 @; d 4)電磁兼容性(EMC)的要求:在實際使用中,,ATSB(待別是控制器部分)不應受外界的電磁干擾而損壞或誤動作,,影響供電系統運行的可靠性、連續性,。同時ATSE所產生的電磁效應應滿足國家相應標準,,保證電氣系統其他環節的安全穩定運行。
' a: D0 J% {1 S2 Y8 `8 E3 o0 l+ q4.設計選用注意事項
3 z- P5 N! d- R+ ?" g+ Y( n 1)產品認證:中國、IEC,、UL等都對ATSE制訂專門的標準(幾個標準完全等同),,所以,就必須選擇符合標準的ATSE,。9 Y, M' O" f3 ]# ^. H, e
2)確定自動轉換開關電器(ATSE)的額定工作電壓法使用類別,。要注意選擇適合負載特性的ATSE。2 S- |- C' y {# p& g, V
3)設計時選用PC級還是CB級,,考慮的出發點不應是是否需要短路保護功能(PC級前面加上短路保護電器,,系統就具備與CB級同樣的保護功能),而是可靠性和成本,�,?煽啃砸蟾撸诉x用PC級產品,;要求成本低可選用CB級,。) }9 A6 v- ?7 H/ j4 C7 h0 s
4)斷開故障電源的時間,不同結構的產品是不同的,,對故障電源(例如斷相)敏感度高的負載,就需要注意,,應選用能夠快速斷開故障電源的勵磁驅動式ATSE,。采用斷路器的CB級ATSE未采用隔離(負荷)開關的ATSE,是用減速電機驅動(電機轉速一般為15-20rpm,,開關需要轉動到一定轉角后觸頭才能斷開),。
; O/ @' Z1 F+ \ PC級前端是否需要加短路保護電器?取決于PC級ATSE能否承受前端短路保護電器保護電流的沖擊,。如果能夠承受,,切換箱內就不需要再加短路保護電器,如果不能承受,,就需要加一個短路保護電流低于PC級ASTE額定限制短路電流的保護電器,,這需要制造商提供ASTE額定限制短路電流的保護電器類型和多數。
, ~# J M: y/ A3 F6 o 5)ATSE三極與四級的選擇:在電源轉換系統中,,應根據配電系統的接地型式,、接地保護裝置的設置,能否產生中性電流分流和環流及接地故障電流的分流,,避免保護裝置誤動作或拒動作,,以確定ATSE的級數。# i3 ]8 m4 \& x; B0 k
�,。�1)根據IEC465.1.5條規定,,正常供電電源與備用發電機之間若不是同一接地網絡中時,轉換開關應采用四極型開關。
% f9 l! ^4 ]1 ~0 X' o5 S �,。�2)帶剩余電流保護的雙電源轉換開關應采用四極型開關,。兩個電源開關帶剩余電流保護,其下級的電源轉換開關應采用四極型開關,。
6 ]' h* k3 ]! C1 z ~( X �,。�3)兩種不同族地系統間的電源轉換開關應采用四極型開關。
( P0 D5 ^! k; D9 a �,。�4)TN-S,、TN-C-S、系統一般不需要設四極型開關,。但TN-S系統的一些特殊情況(三相嚴重個平衡及高次諧波含量較高)是否采用四級開關,,需視建筑物等級的重要性而確定。$ K7 [1 m- g4 b
6)旁路型ATSE的應用:對供電系統可靠性,、連續性有很高要求的特別重要負荷,,為防止ATSE出現故障、損壞或處于檢修時,,影響供電的連續性,,應設置旁路到ATSE。旁路型ATSE應具有以下功能:4 C8 E7 i7 j6 H. @' ]
�,。�1)旁路隔離開關應能在用電負載個停電的狀態下旁通電源至負載,,旁路開關與ATSE額定容量應相同;
+ l# M; n& `2 o0 e+ `+ g/ b �,。�2)旁通電源時應能隔離ATSE及相關控制電源,,保證ATSE檢修及更換能夠安全進行;
# } R) u" E" E0 a/ s7 e, a �,。�3)應有旁路隔離標志,,顯示系統狀態;
2 |) k4 b0 F8 x- U �,。�4)應有電子及機械聯鎖,,防止誤操作。
! n2 M' `/ s' Q8 s* s L+ @7 O 參考文獻
, G$ i, d, _$ S$ I4 G7 `8 J [1] 供配電系統設計規范.(GB50052-1995).
. { p+ U1 m, x# m9 l* s [2] 民用建筑電氣設計規范.JGJ/T16一92.
, j+ F* ^) Z" R# i [3] 國家標準GB/T 14048.11-2002.低壓開關設備和控制設備第6部分:多功能電器第1篇:自動轉換開關電器.' M. @% Q1 |6 m0 F* o) m
|
|