一般來說液位的測量多數是直接用液位計,而不用壓力傳感器轉換,。液位計原理簡單直觀,,便于平時觀察監視,一旦有問題也容易看出來,,及時排除,。同時,大多數對于液位精度要求不高的測量,,液位計的價格也相對便宜可靠性很高,,更劃算一些。要用壓力傳感器來間接測量液位也是可行的,,實例中也有不少應用,,但是不是什么情況都可用的,比如,,液位的高差小,,測量的精度高,就不適用,,因為總壓力值與壓力變化量之比較小,,測量誤差就可能會比較大,同時受溫度,、氣壓,,液面波動,以及液體底部的污物附著帶來的影響,,往往會造成測量數據與實際情況誤差較大,,所以,,用壓力傳感器來測液位,要定期檢測傳感器的精度與傳輸信號的校準,。通常此種方法用于精度要求不高,,但是測量范圍較大的地方,發電廠的冷卻水水位控制,,要求將信號傳到主控制臺,,水位的變化可能是十幾米或是更高。
你在搞這項工作時一定要想到,,凡是專職監測液位的人,,大多數都是文化素質較差的人,不會有很高的維護能力和責任心,,你設計的東西,,要讓他們感覺直觀,好用,,便于維護,,這才是好活兒。 |
|