安川g7 接點不解 求助

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-6-19 13:12:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    MA  MC 故障接點輸出 這兩個點是可能設定的還是內部指定不可設定的,?
4 J% l' C6 x0 S! B% E& f& V   m1 M2 我在參數表能找得到 可是MA MC 找不到。他是內部指定故障輸出點?這點輸出又是指變頻什么故障呢,?
5 a/ m" E, A' |& c/ |6 Y
2#
 樓主| 發表于 2011-6-19 13:17:29 | 只看該作者
輸出功能表中 代碼0 運行中  跟代碼37 運行中2  都是指運行中,。兩者又有什么區別嗎,?
3#
發表于 2011-6-19 13:39:49 | 只看該作者
你也用安川的伺服電機啊。
  o3 k" M/ q( V; Y+ m: i問供應商啊,。
4#
 樓主| 發表于 2011-6-19 15:02:03 | 只看該作者
三皮1680 發表于 2011-6-19 13:39 ; w2 P1 b& @; L1 ?" z
你也用安川的伺服電機啊,。
4 f7 t+ k( w) _) A" S問供應商啊。
8 ?0 r$ V: Q, a5 [
   正在學習,。不是伺服電機 是起重變頻電機,。
5#
發表于 2011-6-19 15:24:07 | 只看該作者
MA  MC 一般可以定義;默認設置是故障輸出的常閉觸點,;具體什么故障還要查看故障代碼;可以在面板上或者通訊查詢出來,!
6#
發表于 2011-6-19 16:51:27 | 只看該作者
不可定義,,就是故障輸出點,變頻器報警,,電平就轉換,。4 l5 L$ @8 \; H& D' S& b
通用輸出點可定義,手冊上有詳細的說明,,請看詳細的說明部分,,光看簡明參數表就有很多不解釋。: @+ B4 L: t& I: p2 H5 i; L# I
話說,,G7還是不錯的,。

評分

參與人數 2威望 +11 收起 理由
swal2010 + 1 3q
我在飛 + 10

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2011-6-20 23:15:08 | 只看該作者
本帖最后由 swal2010 于 2011-6-20 23:54 編輯 / K/ \8 D; \: K
; R! z7 `8 c; M) x1 J; {8 n( n
回復 螺旋線 的帖子
* H1 Z: ]; o$ W% _: z( H, X. E+ H& Q+ |" r1 [
還有一點輸入不是很明白哦
5 `& o+ P3 {( P+ q  F3 l   s1 s2 正轉 反轉 輸入   對應輸出頻率設定值 是分別對應d1--01/d1--02 嗎?8 a% X3 ?& T) X, P
  那 s3  s4 s5 選擇多段速度指令1/2/3,。 是對應的頻率指定 從d1--03 開始算多為多段速度1開始嗎,?
& y2 O, {$ k) f9 ^( b   還是 多段速度1/2/3 直接對應 頻率設定值d1--01/d1--02/d1--03  ? 那啟動時正反轉頻率是哪個參數設定的,?
  `$ x- _+ K  e          還有過s1-s3 速度對應頻率值設定好了 如果 這幾個點同時輸入變頻是直接識別頻率值大的輸入點嗎
; L8 P9 I5 B' P. [
8#
發表于 2011-6-21 08:15:15 | 只看該作者
回復 swal2010 的帖子
. w: ^- \1 Y; o5 F, m
( I# |! H$ q: w$ a樓主要好好看看手冊上的簡明應用例,,然后詳細看解釋,試下就懂了,。
0 z+ U! ]( Q/ u# O首先,,正反轉只是方向問題,和頻率不牽扯,,也沒必要牽扯,。$ j  I$ A: v) D# x" _3 T
多段速,通常是8段速,,也就是3個點的組合(000,,001,010,,011,,100,,101,110,,111),,假如是4個點就是16段速。每段速是分別設定在對應參數里的,,手冊上寫得明白無誤,。
9 L5 I# Z1 ?/ ~- x搞明白G7,其他的就幾乎一樣,,變頻器,,很固定的。+ x9 j3 T) d- H' d4 I
9#
 樓主| 發表于 2011-6-22 11:55:12 | 只看該作者
主要 b1-01 主頻率    怎么理解,?端子為000輸出      沒有輸入時輸出,?
  [4 B6 t6 J) w" f/ f! K$ D; o0 ?& i 那變頻器停止時輸出2-6HZ有什么用?
! F, F( _# t1 m  y, W我用的是端子s1s2s3 ,, 4個輸入點控制頻率,。(我是看plc和安川程序 來學習的。現沒得電機試)
( X6 r* ]' t2 Q& l/ Q9 p可是頻率b1-01指令理解不了
10#
發表于 2011-6-22 13:48:33 | 只看該作者
B1-01就是第一段速,,就是當多段速輸入(默認情況下,,S5,6,,9,,10)均為0時的設定頻率。
; N/ g5 B$ I5 y; R% w7 q0 u停止時有頻率輸出,?設定是設定,,輸出是啟動后才有輸出的。
$ \( J8 p1 d, `$ q不試,,光看,,紙上談兵,沒用,,除非你有使用經驗,。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員