電工口訣(推薦收藏)
7 C5 m; y0 g! ` 電工口訣(推薦收藏)
( p& ~0 w- K2 H- Q. @( n3 K" ] 知變壓器容量,,求其各電壓等級側額定電流
& ^3 C0 W# m3 W1 u @ 口訣 a :- ?* e% o8 W1 U+ ^
容量除以電壓值,,其商乘六除以十。
, t- R3 N2 U' r Y5 C g% A 說明:適用于任何電壓等級,。7 ~2 w/ d% m: U1 M L, C
在日常工作中,,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:
/ T& z2 k9 c, G. y 容量系數相乘求,。
% h8 C1 b l. r1 H( K/ w 已知變壓器容量,速算其一,、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值,。
- G" y) h; _) M: x) c5 P+ e 口訣 b :( U0 T8 O& t$ c9 B# A1 h$ C
配變高壓熔斷體,容量電壓相比求,。
, A1 _* F9 c) m5 w b0 Z# O; @0 Q 配變低壓熔斷體,,容量乘9除以5。/ s$ f( w, c \) ~5 m# T: F
說明:9 w/ A, I7 s9 d
正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大,。當僅用熔斷器作變壓器高,、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要,。這是電工經常碰到和要解決的問題,。
+ a5 {* G! }/ Z" k i" X, y4 `0 k 已知三相電動機容量,求其額定電流4 s$ V& J) X6 C1 p
口訣(c):容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。
! j5 K( Y8 |9 h 說明: l. |, t( R) R9 N
(1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算,。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的電流值也不相同,。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220,、380、660,、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,,省去了容量除以千伏數,,商數再乘系數0.76。
& h2 @6 T2 u" w9 G; A7 c 三相二百二電機,,千瓦三點五安培,。+ X# T# F& H. p; k' u! b$ P
常用三百八電機,一個千瓦兩安培,。
: y2 ^: Y& v0 X 低壓六百六電機,,千瓦一點二安培。+ d) X/ @! L$ t: g6 m i8 R- ?
高壓三千伏電機,,四個千瓦一安培,。
+ g; Q; I! i6 S& B, w1 @* }* J9 b1 T 高壓六千伏電機,八個千瓦一安培,。
7 R6 }1 `, ^& d/ n# s, l% Q (2)口訣c 使用時,,容量單位為kW,電壓單位為kV,,電流單位為A,,此點一定要注意。+ f0 T/ s3 b% v5 H: p2 ?
(3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值,。功率因數為0.85,,效率不0.9,此兩個數值比較適用于幾十千瓦以上的電動機,,對常用的10kW以下電動機則顯得大些,。這就得使用口訣c計算出的電動機額定電流與電動機銘牌上標注的數值有誤差,此誤差對10kW以下電動機按額定電流先開關,、接觸器,、導線等影響很小。1 J/ Q+ s) P/ K- Q
(4)運用口訣計算技巧。用口訣計算常用380V電動機額定電流時,,先用電動機配接電源電壓0.38kV數去除0.76,、商數2去乘容量(kW)數。若遇容量較大的6kV電動機,,容量kW數又恰是6kV數的倍數,,則容量除以千伏數,商數乘以0.76系數,。
+ @. ]9 g4 S7 W# `# k& L' f (5)誤差,。由口訣c 中系數0.76是取電動機功率因數為0.85、效率為0.9而算得,,這樣計算不同功率因數,、效率的電動機額定電流就存在誤差。由口訣c 推導出的5個專用口訣,,容量(kW)與電流(A)的倍數,,則是各電壓等級(kV)數除去0.76系數的商。專用口訣簡便易心算,,但應注意其誤差會增大,。一般千瓦數較大的,算得的電流比銘牌上的略大些;而千瓦數較小的,,算得的電流則比銘牌上的略小些,。對此,在計算電流時,,當電流達十多安或幾十安時,,則不必算到小數點以后�,?梢运纳岫宀蝗�,,只取整數,這樣既簡單又不影響實用,。對于較小的電流也只要算到一位小數即可,。
/ \8 ] I& S C8 `1 T! G *測知電流求容量
; `1 U3 p8 X$ Z) B7 o' }3 C* _. g6 u 測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量
$ M! k4 P) b; U, O, C! X1 c 口訣:
8 j' q9 c* H, F V 無牌電機的容量,,測得空載電流值,,, A! {3 i( y, e: R2 g7 \
乘十除以八求算,近靠等級千瓦數,。
( ?" W; o- C; u/ S 說明:口訣是對無銘牌的三相異步電動機,,不知其容量千瓦數是多少,可按通過測量電動機空載電流值,,估算電動機容量千瓦數的方法,。' V& h1 M F! W; T. j6 O
測知電力變壓器二次側電流,,求算其所載負荷容量6 Z+ r6 V9 Z2 @4 L2 _0 {
% G5 g e4 Q# a: i 口訣:
: f$ J4 Y5 ^% X0 O3 H- V1 F/ T 已知配變二次壓,測得電流求千瓦,。5 K2 c! Z4 j) o5 b( x2 n' M
電壓等級四百伏,,一安零點六千瓦。" w5 }; F& T/ B) D5 A* x
電壓等級三千伏,,一安四點五千瓦,。& b2 ?7 }4 Q$ M, B% G4 v# B) M
電壓等級六千伏,一安整數九千瓦,。+ O5 s. r' ~2 @5 b# C
電壓等級十千伏,,一安一十五千瓦。1 W8 B! q7 }+ N3 N6 W; Q! n
電壓等級三萬五,,一安五十五千瓦,。* `( W: Z8 x* ]7 M' }
說明:
: C9 \. u% b, J9 R (1)電工在日常工作中,常會遇到上級部門,,管理人員等問及電力變壓器運行情況,負荷是多少?電工本人也常常需知道變壓器的負荷是多少,。負荷電流易得知,,直接看配電裝置上設置的電流表,或用相應的鉗型電流表測知,,可負荷功率是多少,,不能直接看到和測知。這就需靠本口訣求算,,否則用常規公式來計算,,既復雜又費時間。
$ {& H0 m3 p. g: R6 \& Z5 G. S Q# W
6 W0 G- d/ \* L: p6 }8 I: j (2)“電壓等級四百伏,,一發零點六千瓦,。”當測知電力變壓器二次側(電壓等級400V)負荷電流后,,安培數值乘以系數0.6便得到負荷功率千瓦數,。! d/ h- t- o! W3 z9 [; M$ A! j/ D
6 Z1 J. {+ D& e/ }$ e
測知白熾燈照明線路電流,求算其負荷容量
# i1 Q+ g9 l/ ?3 U7 k 照明電壓二百二,,一安二百二十瓦,。
$ d3 v* [! B/ `( U5 i8 ^ 說明:工礦企業的照明,多采用220V的白熾燈,。照明供電線路指從配電盤向各個照明配電箱的線路,,照明供電干線一般為三相四線,負荷為4kW以下時可用單相,。照明配電線路指從照明配電箱接至照明器或插座等照明設施的線路,。不論供電還是配電線路,,只要用鉗型電流表測得某相線電流值,然后乘以220系數,,積數就是該相線所載負荷容量,。測電流求容量數,可幫助電工迅速調整照明干線三相負荷容量不平衡問題,,可幫助電工分析配電箱內保護熔體經常熔斷的原因,,配電導線發熱的原因等等。# z+ a( q' f9 c- i$ b& q& s9 ]9 e
測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,,求算基額定容量
6 H8 V! T* L) G5 f1 S. W" {' n9 Z$ x6 Y2 r9 G( \9 l
口訣:6 R; z" s( g2 r, Q( U/ x) }, |
三百八焊機容量,,空載電流乘以五。9 P6 C3 y/ D* V6 v
單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,,與普通變壓器相比,,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,,焊接變壓器在短路狀態下工作,,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,,輸出電壓急劇下降,,當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,,即焊接變壓器具有陡降的外特性,,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的�,?蛰d時,,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,,此時空載電壓等于二次電壓,,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%),。這就是口訣和公式的理論依據,。
$ P6 p' D2 b+ P* z1 u4 g P& j: J8 ] ***
. P. H6 ]' g2 W/ L' d- e# A 已知380V三相電動機容量,求其過載保護熱繼電器元件額定電流和整定電流0 W8 Y& v' y" K# i: B2 B
V- Y& h7 D& N3 { 口訣:0 ^/ b3 v& F7 p* W# j
電機過載的保護,,熱繼電器熱元件;
' J! A) E# n9 }) l2 `5 R! E 號流容量兩倍半,,兩倍千瓦數整定。
& O9 j: h+ ?) x- b6 S- Y) Z( n' d! _9 T' W/ T- x
說明:
2 C: \( n. E' _ (1)容易過負荷的電動機,,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,,或需要限制起動時間的,應裝設過載保護,。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,,也宜裝設過載保護,。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護,。
8 n+ G9 Y# T) |+ s! s$ s (2)熱繼電器過載保護裝置,結構原理均很簡單,,可選調熱元件卻很微妙,,若等級選大了就得調至低限,常造成電動機偷停,,影響生產,,增加了維修工作。若等級選小了,,只能向高限調,,往往電動機過載時不動作,甚至燒毀電機,。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”;熱 元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規格,,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值,。6 E" Y# b, Q9 J' {0 p" ]" n% s
|