變壓器這樣用行么,?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-10-24 14:03:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司的產品出廠前需做運行測試,,總功率15KW,因需要660V的電壓,但廠內只有380V的,。打聽到鄰近單位有一臺閑置的660V變380v,,容量120KVA變壓器,我打算將一次跟二次接線反過來用,,也就是輸出由二次變?yōu)橐淮�,,變�(yōu)檩斎?80V,這樣原來的一次端應該是660V,。我這樣做能行么,?請高人指點,謝謝,!
2#
發表于 2011-10-24 14:45:12 | 只看該作者
確認沒問題之后再行動吧,,有危險,有時候道理不像想象的簡單,,等專業人員的理論分析
3#
 樓主| 發表于 2011-10-24 15:08:33 | 只看該作者
哦,?會有那些危險呢?難道這樣輸出電壓會大于660V么,?
4#
發表于 2011-10-24 16:15:57 | 只看該作者
按照理論上來說,,是可以的。變壓器的內部原理是通過線圈改變電壓強度,。所以相互變壓是可以的,。6 ?2 q4 I/ f% {" m" F+ F
但是如果是世面買的變壓器,那就不行了,。因為理論和實際上面的是有差距的,。一個是受到它的容量限制。一般容量是固定的,。但是如果反過來拖動的話,,那么容量會會超出額定容量很多。會燒掉變壓器,。
2 W- {- T- o0 Z/ H1 H3 e& |4 u" G還有一個是受到它里面線圈所能承受的電流的限制,。你可以看見你的變壓器的一次測和二次測的電線是不一樣粗的。就是考慮到了電流的因素,。如果從低壓升為高壓來拖動的話,,那低壓測電流必定相當大,。會燒掉電源。

點評

感謝您的講解,!  發表于 2011-10-29 16:38