變壓器這樣用行么?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-10-24 14:03:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司的產品出廠前需做運行測試,,總功率15KW,因需要660V的電壓,,但廠內只有380V的。打聽到鄰近單位有一臺閑置的660V變380v,,容量120KVA變壓器,,我打算將一次跟二次接線反過來用,也就是輸出由二次變?yōu)橐淮�,,變�(yōu)檩斎?80V,,這樣原來的一次端應該是660V。我這樣做能行么,?請高人指點,,謝謝!
2#
發表于 2011-10-24 14:45:12 | 只看該作者
確認沒問題之后再行動吧,有危險,,有時候道理不像想象的簡單,等專業人員的理論分析
3#
 樓主| 發表于 2011-10-24 15:08:33 | 只看該作者
哦?會有那些危險呢,?難道這樣輸出電壓會大于660V么,?
4#
發表于 2011-10-24 16:15:57 | 只看該作者
按照理論上來說,是可以的,。變壓器的內部原理是通過線圈改變電壓強度,。所以相互變壓是可以的。
% H  \( P1 v2 W& y# o/ n但是如果是世面買的變壓器,,那就不行了,。因為理論和實際上面的是有差距的。一個是受到它的容量限制,。一般容量是固定的,。但是如果反過來拖動的話,那么容量會會超出額定容量很多,。會燒掉變壓器,。
4 Y, n* d8 ]! y  B3 a( }還有一個是受到它里面線圈所能承受的電流的限制。你可以看見你的變壓器的一次測和二次測的電線是不一樣粗的,。就是考慮到了電流的因素,。如果從低壓升為高壓來拖動的話,那低壓測電流必定相當大,。會燒掉電源,。