本人最近在做一臺機床,,如何進行電氣保護,?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-12-22 22:38:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大師,,本人最近在做一臺機床,用了3臺750W的松下A5伺服電機,,3臺1.5Kw的變頻器,,一個6.5A的開關電源,一個plc,,是半自動機床,,人與設備接觸很頻繁(約2分一次),請問在電氣上該怎么保護呢,?比如用漏電保護器還是斷路器,,還是漏保與斷路器都用呢?還有具體選擇多大電流的,?請多多指教啊,,非常感謝
2#
發表于 2011-12-23 08:06:01 | 只看該作者
樓主這樣問,,還真不好回答,。
) v8 n! o+ y, F2 ?3 q漏電保護能不能加要看電網的類型,假如是3相四線就不能加,,根本就上不了電,。而且好幾個變頻器,伺服驅動,,本身的漏電流就夠大的,漏電保護選小了也跳,,選大了又起不到保護人的作用,。所以,樓主別想那么多了,,接地做好,,急停做好,防護做好,。0 F" F+ j3 p" u/ h5 _
斷路器不保護人,,保護線路。! r/ R+ o: k/ X% D1 J6 M
另外,,安全是分等級的,,都是有規范的,有興趣可以查看歐洲的標準,。
3#
發表于 2011-12-23 08:13:55 | 只看該作者
樓主自己做機床厲害啊
4#
發表于 2011-12-23 08:31:47 | 只看該作者
1.5米長,,直徑20毫米的圓鋼,把它打入地下,,用電線和機床外殼連接,。
# o7 S" w0 M; f/ r) K即便電源線和機床短路,人摸到機床,,也電不死的,,呵呵。
+ I! z- B8 I- \5 L
5#
發表于 2011-12-23 10:42:43 | 只看該作者
螺旋線師傅,,非常感謝您的回答,,我初次接觸這個,還請您多指教了,,您的意思是不是:用斷路器來保護設備(每個伺服和變頻器都用斷路器來保護),,用可靠接地來保護人

點評

伺服也好,變頻器也好,,都有標準配線圖,,參考即可。 可靠的接地不僅僅保護人,。 保護人也好保護設備也好,,都是有標準的,按安全等級選擇保護元器件和相關措施。 比如,,沖壓設備,,要雙手啟動,安全光幕,,安全繼電器   發表于 2011-12-23 10:53
6#
發表于 2022-9-19 14:34:06 | 只看該作者
感謝各位的分享,!
7#
發表于 2022-9-19 17:56:17 | 只看該作者
感謝各位的分享!