平衡閥是一種特殊功能的閥門,,它具有良好的流量特性,有閥門開啟度指示,,開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,。利用專用智能儀表,輸入閥門型號和開度值,,根據測得的壓差信號就可直接顯示出流經該平衡閥的流量值,,只要在各支路及用戶入口裝上適當規格的平衡閥,并用專用智能儀表進行一次性調試,,就可使各用戶的流量達到設定值,。 平衡閥是在水力工況下,起到動態,、靜態平衡調節的閥門,。如:靜態平衡閥,動態平衡閥,。靜態平衡閥亦稱平衡閥,、手動平衡閥、數字鎖定平衡閥,、雙位調節閥等,它是通過改變閥芯與閥座的間隙(開度),,來改變流經閥門的流動阻力以達到調節流量的目的,,其作用對象是系統的阻力,能夠將新的水量按照設計計算的比例平衡分配,,各支路同時按比例增減,,仍然滿足當前氣候需要下的部份負荷的流量需求,起到熱平衡的作用,。動態平衡閥分為動態流量平衡閥,,動態壓差平衡閥,自力式自身壓差控制閥等.平衡閥屬于調節閥范疇,,它的工作原理是通過改變閥芯與閥座的間隙(即開度),,改變流體流經閥門的流通阻力,達到調節流量的目的,。平衡閥相當于一個局部阻力可以改變的節流元件,,對不可壓縮流體,由流量方程式可得,。 與其它閥門相比,,平衡閥主要有以下特點: 3 t& t2 j: g1 g
5 j0 i% w8 x' o e# w& w8 F
(1)直線型流量特性,,即在閥門前后壓差不變情況下,流量與開度大體上成線性關系,;
% r" h* r+ e5 F. ]: T4 }$ k
' s! }6 I6 {+ Z+ l (2)有精確的開度指示,;3 }3 A" J8 \# }& B0 e3 L
. _+ |( A) T( d6 X/ V
(3)有開度鎖定裝置,非管理人員不能隨便改變開度,;表連接,,可方便地顯示閥門前后的壓差及流經閥門的流量。盡管平衡閥具有很多優點,,但它在空調水系統的應用還存在不少問題,。如果這些問題解決不好,平衡閥的特點并不能充分顯現出來,。平衡閥的作用是為了調節系統內,,各個分配點的(如每一個樓座)的預定流量。每一座樓的入口處都安裝平衡閥,,可以使供暖系統的總流量得到合理分配,。
7 E2 M& z/ c4 j% f* O, s
" l% |* J6 r y/ Y* H 平衡閥的原理是閥體內的反調節,當入口處壓力加大時,,自動減小通徑,,減少流量的變化,反之亦然,。如果反接,,這套調節系統就不起作用。而且起調節作用的閥片,,是有方向性的,,反向的壓力甚至可以減少甚至封閉流量。 既然安裝平衡閥是為了更好的供暖,,就不存在反裝的問題,。如果是反裝,就是人為的錯誤,,當然就會糾正,。平衡閥屬于調節閥范疇,它的工作原理是通過改變閥芯與閥座的間隙(即開度),,改變流體流經閥門的流通阻力,,達到調節流量的目的。平衡閥相當于一個局部阻力可以改變的節流元件,,對不可壓縮流體,,由流量方程式可得。 4 ]5 V2 o {8 h2 M4 Z6 y }6 @
Kv為平衡閥的閥門系數,。它的定義是:當平衡閥前后差壓為1bar(約1kgf/cm2)時,,流經平衡閥的流量值(m3/h),。平衡閥全開時的閥門系數相當于普通閥門的流通能力。如果平衡閥開度不變,,則閥門系數Kv不變,,也就是說閥門系數Kv由開度而定。通過實測獲得不同開度下的閥門系數,,平衡閥就可做為定量調節流量的節流元件,。1 U- E6 l4 T& y- z6 T6 n
/ ^8 c0 ]# l9 Q) S. J# {
在管網平衡調試時,用軟管將被調試的平衡閥的測壓小閥與專用智能儀表連接,,儀表可顯示出流經閥門的流量值(及壓降值),,經與儀表人機對話,向儀表輸入該平衡閥處要求的流量值后,,儀表通過計算,、分析、得出管路系統達到水力平衡時該閥門的開度值,。平衡閥屬于調節閥范疇,,它的工作原理是通過改變閥芯與閥座的間隙,改變流體流經閥門的流通阻力,,達到調節流量的目的,。! }1 d7 I! \7 F2 a, Y' D: A- ~
: r/ p% Y3 I9 p" p3 z& N
1.不應隨意變動平衡閥開度管網系統安裝完畢,并具備測試條件后,,使用專用智能儀表對全部平衡閥進行調試整定,,并將各閥門開度鎖定,使管網實現水力工況平衡,。在管網系統正常運行過程中,,不應隨意變動平衡閥的開度,特別是不應變動開度鎖定裝置,。
, n6 A2 C9 _: A+ n6 y9 c$ a$ j+ [( r9 ~, d8 r
2.不必再安裝截止閥,。在檢修某一環路時,,可將該環路上的平衡閥關閉,,此時平衡閥起到截止閥截斷水流的作用,檢修完畢后再回復到原來鎖定的位置,。因此安裝了平衡閥,,就不必再安裝截止閥。 3.系統增設(或取消)環路時應重新調試整定在管網系統中增設(或取消)環路時,,除應增加(或關閉)相應的平衡閥之外,,原則上所有新設的平衡閥及原有系統環路中的平衡閥均應重新調試整定(原環路中支管平衡閥不必重新調整)。在空調及采暖系統中,,作為輸配能量的水循環系統的水力平衡是非常重要的,。一個平衡的水力系統是滿足用戶需求,、節約運行能耗的基礎。 在空調及采暖系統中,,冷(熱)媒由閉式管路系統輸配到各用戶,。對于一個設計優良的管網系統,各用戶在末端控制閥(電控閥,、溫控閥等)的開度為100%時應該均能獲得設計水量,,而各用戶在末端控制閥的開度改變時既可得到所需的流量又互不干擾。這樣的水系統是一個水力平衡的系統,,否則就是水力不平衡系統,,水力不平衡又稱水力失調。這種水力失調是隨機變化的,、動態的,。這種失調現象靜態平衡閥無法解決,只能用動態平衡閥來解決,。 |