七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 11261|回復: 23
打印 上一主題 下一主題

從德國來了一臺機器,,電控柜的接線問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-4-26 19:19:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Frankdechao 于 2012-4-27 09:28 編輯
5 [/ k* Q4 b/ L0 Z" D# t
  `. I& m6 l: J2 d) J) \/ J   從德國來了一臺機器,電控部分是放在單獨的電控柜中的,。今天想把線連接一下,。但是電控柜沒有孔將線引出,因為要引出的颈容^多,。所以求助一下做電氣的大蝦們,,指點一下:$ B2 X* K4 X+ X( U7 Y
# m! Z# ~: z1 ]7 ^/ b  J$ F7 T$ S
是需要鉆孔呢,還是有其他的標準方法,?還有一個問題是,,需要的電流比較大,是160A的,。所以我在想,,這么大的電流應該不會直接用那種工業插頭插到插座上吧? 那是不是要用合適的線,?自己計算是大概每相的線要10mm粗的那種,,將其直接連接到廠房的總進線處?4 R; _$ W0 m. v9 v* r

; _6 _- X; t7 U- A( c8 v8 m$ k   懂的朋友,,指點一下,。, H! F7 T+ Z( h; ?. V

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 問題描述清楚,顯得很專業,!

查看全部評分

2#
發表于 2012-4-26 21:01:36 | 只看該作者
電控柜底下挖溝槽.....{:soso_e113:}

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
發表于 2012-4-26 21:22:52 | 只看該作者
160A 10MM????9 u6 q) J6 x# q% {+ C( H
160A,380V的話你至少用35平方的線...........  M' e  H. l4 I
德國的設備還不至于到電源孔都不會給你做好的吧.
8 |5 Q$ R+ d: ^; g你再仔細看看柜子四周,可能有板給蓋住,德國的設備密封做的還是不錯的.

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 熱心助人,,專業精湛!

查看全部評分

4#
發表于 2012-4-26 21:26:52 | 只看該作者
我有一點不明了?160A的電流怎么就要用10MM粗的線了,?我聽說是每6A用1平方啊

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

5#
 樓主| 發表于 2012-4-26 21:46:22 | 只看該作者
謝謝老鷹的評分,。明天我上幾張照片,,把電控柜內外全部來幾張,大家一起來看看,。因?yàn)槊魈炀鸵獎邮纸恿恕?/td>
6#
發表于 2012-4-26 22:25:10 | 只看該作者
98年我操作過一臺俄羅斯8米數控立車,、配的是5個西門子控制柜,柜與柜之間的連接線,、進出柜的線都是從地溝里面走的......
7#
發表于 2012-4-26 23:40:56 | 只看該作者
估算的方法是有口訣的,,經驗的大家看看啊: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算. 給你解釋一下,就是10平方一下的鋁線,平方毫米數乘以5就可以了,要是銅線呢,就升一個檔,比如2.5平方的銅線,就按4平方計算.一百以上的都是截面積乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,這么幾句口訣應該很好記吧, 說明:只能作為估算,不是很準確,。 另外如果按室內記住電線6平方毫米以下的銅線,,每平方電流不超過10A就是安全的,從這個角度講,,你可以選擇1.5平方的銅線或2.5平方的鋁線,。 10米內,導線電流密度6A/平方毫米比較合適,,10-50米,,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,,500米以上要小于1A/平方毫米,。

點評

游客
  發表于 2012-4-27 12:31
解釋的很清楚,熱心人  發表于 2012-4-27 12:30
大俠是有心人  發表于 2012-4-27 08:20
8#
發表于 2012-4-27 09:00:38 | 只看該作者
7樓的經驗真好,,正好有設備安裝需要選擇電纜的規格,,謝謝!
9#
發表于 2012-4-27 09:16:34 | 只看該作者
根據使用條件,,電纜的型號,,相差很多的。還是查手冊吧,。
10#
發表于 2012-4-27 09:50:05 | 只看該作者
一樓是正解,,用溝槽走線;至于電纜,,10平方貌似不夠