9#
發表于 2013-3-29 12:33:28
|
只看該作者
這個問題問的很傻,,不想打擊你,,首先該設備的額定電流是供應商提供的。另外,,你選什么型號的電纜,。你上端準備配多大的開關,你橋架是什么形式的橋架,,以及橋架上怎么擺放電纜,,你所在地方的最高的24小時的平均溫度。另外你寫了電機沒什么實際意義,,電機的效率是多少,,現在有超高效以及其他電機等,另外功率因數是由電機本身決定的,,只有傻子才會告訴你1個KW兩個電流,,還有沒看電機就告訴你功率因數是0.85,效率0.9的這幫傻子,。& }' L2 ]$ J6 _. k9 a9 _
我對你的答復:
9 L6 }+ _7 o0 b6 ^1,,電纜載流量查看標準。你可以給我私信,。
( [+ L& v& H/ L3 N" q" l3 m2,,設備最大運行電流問設備商。
: T0 J5 |, b6 N5 n3 d S3,,如果該設備本身的斷路器已定義,,你可以復略其最大運行電流,而以其本身的斷路器做一個選擇性的保護,,保護計算規則給我私信,。
4 f6 k3 u( m7 p# _1 u: E7 |; D3 X4,,不要迷信0.85.0.9之類的沒有實際意義的話,一看就是沒有實際理解的人,。
$ F, @0 j- C7 a# F電纜的計算本身是一個很有內在技術底蘊的一個東西,,不要被看上去是內行而沒有內涵的人誤導。 |
|