發表于 2012-9-6 16:09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       現在,,很多很多的機械用久了就會出現故障了,那么,,在出現故障的時候要怎么辦呢?當然是要先找出故障的原因再解決啦,!下面,,就來簡單的介紹一下安川變頻器的常見故障吧!
* s' h) S: `7 g# l現象1:開關電源損壞
* ]9 N1 M; `8 [/ F  開關電源損壞是眾多變頻器最常見的故障,,通常是由于開關電源的負載發生短路造成的,,在眾多變頻器的開關電源線路設計上,安川變頻器因該說是比較成功的,。616G3采用了兩級的開關電源,,有點類似于富士G5,先由第一級開關電源將直流母線側500多伏的直流電壓轉變成300多伏的直流電壓。然后再通過高頻脈沖變壓器的次級線圈輸出5V,、12V,、24V等較低電壓供變頻器的控制板,驅動電路,,檢測電路等做電源使用,。在第二級開關電源的設計上安川變頻器使用了一個叫做TL431的可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的,。前幾期我們談到的LG變頻器也使用了類似的控制方式,。用作開關管的QM5HL-24以及TL431都是較容易損壞的器件。此外當我們在使用中如若聽到刺耳的尖叫聲,這是由脈沖變壓器發出的,,很有可能開關電源輸出側有短路現象,。我們可以從輸出側查找故障。此外當發生無顯示,,控制端子無電壓,,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了,。9 f7 o: P, P. x( v: @$ d
現象2:OH故障
! X: w2 s" a, x( M* N) {  c' s  故障是安川變頻器較常見的故障,。IGBT模塊損壞,這是引起SC故障報警的原因之一,。此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警,。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦PC923,,這是專用于驅動IGBT模塊的帶有放大電路的一款光耦,,安川的下橋驅動電路則是采用了光耦PC929,這是一款內部帶有放大電路,,及檢測電路的光耦,。此外電機抖動,三相電流,,電壓不平衡,,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞,。IGBT模塊損壞的原因有多種,,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞如負載發生短路,堵轉等,。其次驅動電路老化也有可能導致驅動波形失真,,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。 " g4 I4 j2 ^- Q, G% s$ e. a, G) m# q
現象3:OH過熱
2 b/ I. K7 ]) q5 I, f$ t  過熱是平時會碰到的一個故障,。當遇到這種情況時,,首先會想到散熱風扇是否運轉,觀察機器外部就會看到風扇是否運轉,,此外對于30kW以上的機器在機器內部也帶有一個散熱風扇,,此風扇的損壞也會導致OH的報警。
8 y9 D7 E* z& \& |) g現象4:UV欠壓故障/ P' f1 U) s$ Y2 X
  當出現欠壓故障時,,首先應該檢查輸入電源是否缺相,,假如輸入電源沒有問題那我們就要檢查整流回路是否有問題,假如都沒有問題,,那就要看直流檢測電路上是否有問題了,。對于200V級機器當直流母線電壓低于190VDC,UV報警就要出現了;對于400V級的機器,當直流電壓低于380VDC則故障報警出現,。主要檢測一下降壓電阻是否斷路,。, F% `4 e8 V4 |4 f+ o; y) w) J
現象5:GF接地故障5 {/ ^6 ?  o2 g* |
  接地故障也是平時會碰到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,,最可能發生故障的部分就是霍爾傳感器了,霍爾傳感器由于受溫度,,濕度等環境因數的影響,,工作點很容易發生飄移,導致GF報警,。
4 j/ Q- U: }3 g3 \  R( {( c
/ r$ G( Y: q; G9 R  p) r
2#
發表于 2012-9-6 16:28:59 | 只看該作者
我覺得這篇文章有點詆毀安川的意思,,之前我是做電氣的,,在無錫地區,很多企業都用的安川,、三菱的變頻,,性價比比較高,比臺達好多了,,臺達返修率較高
3#
 樓主| 發表于 2012-9-6 16:32:30 | 只看該作者
hwnwinter 發表于 2012-9-6 16:28 7 s. k0 _' c2 J8 p$ [/ K5 x5 ~5 r9 S. [
我覺得這篇文章有點詆毀安川的意思,,之前我是做電氣的,在無錫地區,,很多企業都用的安川,、三菱的變頻,性價 ...
6 W- T* _8 S; d& T0 ?, G! G
什么東西用久了都會出現問題的,,不對嗎,?這怎么可以叫做詆毀呢?{:soso_e117:}
4#
發表于 2012-10-22 10:01:09 | 只看該作者
再好的東西都有壞的時候,,壞了怎么辦,,想節省成本,就修唄
5#
發表于 2012-12-13 16:28:54 | 只看該作者
看的出來寫文章的不是行家,現在變頻器用IGBT模塊的都是比較差的,,愛德利變頻器,、安川變頻器都至少是IPM模塊了,只是安川的價格貴,,貨期有點長
6#
發表于 2012-12-20 19:42:31 | 只看該作者
贊成樓上的