變頻器在應用中漏電開關跳閘,,請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-11-5 15:00:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,我司有三臺拉軌成形機,用的變頻器為INOVANCE  MD280NT30G/37P 30/37KW .運行中前段的漏電開關老是跳閘,是不是漏電流太小而跳呢?如何才能解決這個問題.請各位給個建議.
2#
發表于 2012-11-5 20:46:31 | 只看該作者
檢查一下前段輸入電源,后端即使漏電前段也不會跳閘,,因為前后端沒有必然的聯系  
3#
發表于 2012-11-6 13:21:14 | 只看該作者
一般變頻器的前端最好別加漏電保護器,,好像他們都有漏電流,一般的30ma的漏保接上就會跳
4#
 樓主| 發表于 2012-11-6 13:36:50 | 只看該作者
這個開關是125A,,漏電電流為100MA
5#
 樓主| 發表于 2012-11-6 13:38:40 | 只看該作者
一共有三臺這樣的設備,,基本運行不了。為此找廠家也來處理目前還沒有好的辦法解決,。
6#
發表于 2012-11-6 13:41:13 | 只看該作者
把電動機機殼接地線接到變頻器的PE端子上試試,。
/ J* S! z3 r; S7 }如果不行,,換空氣開關,不要用漏電保護器,。
7#
 樓主| 發表于 2012-11-6 13:41:19 | 只看該作者
在數控機床也有變頻器,,沒有使用漏電開關,而是使用的是斷路器(空氣開關),,其功能是:過載,、短路、欠電壓保護,。沒有漏電的保護功能,。
8#
發表于 2012-11-7 17:29:28 來自手機 | 只看該作者
有變頻器和伺服驅動器的地方最好不加,這些東西都是載波電壓驅動,,載波本身頻率在kHZ級別,對地產生漏電電流,。要用也是500mA級別的才行
9#
發表于 2013-2-27 09:17:07 | 只看該作者
新手,,進來學習