380V改接220V怎么弄的,?我是接一火線一地線,,但開關會報警

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-1-10 23:03:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教,,380V改接220V怎么弄的,?我是接一火線一地線,,但開關會報警,。
2#
發表于 2013-1-11 08:27:24 | 只看該作者
開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!0 S2 {; h8 R* ^! T9 P: A7 h* W
既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可以夠用!
3#
發表于 2013-1-11 08:27:46 | 只看該作者
地線可以共用! 剛才打錯了
4#
發表于 2013-1-11 08:32:41 | 只看該作者
接一火線,接一零線,,不就是220嗎,,你為什么去接地線呢
5#
發表于 2013-1-11 09:13:25 | 只看該作者
樓主你用的零線還是地線啊,?地線肯定會報警的啊
6#
發表于 2013-1-11 09:40:28 | 只看該作者
錯誤呀,!
/ s) T# V  i& Q
, C- O, A. K1 ]8 y5 a不能這么用!地線和零線有本質區別的,,不是一個概念,,更不是一根線!,!要用220先去找零線,!
7#
發表于 2013-1-11 11:55:26 | 只看該作者
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,,四線制是除了三相外還有一條零線,,那么三相中每一相與零線間電壓都是220V,零線可以理解為從發電機連出來的零線,,是Y型連接的公共端,,不具備保護功能;五線制是除了上邊的零線還有一條地線,,也叫保護線,,直接接地的,一般是用來連接設備機械等外殼的,,讓設備外殼與大地連接,,以免人觸電;理論上地線與每一相電壓也是220V,,但與發電設備并沒有形成真正的回路,,開關一旦檢測到電流未經零線直接接地,就會報警,。如果不嚴格或臨時接線,,有的就三相,沒有零線,,那么任意兩相間電壓也是220V,,也可以湊合用
8#
 樓主| 發表于 2013-1-11 20:41:27 | 只看該作者
hc2003 發表于 2013-1-11 08:27
: ?% z* ?4 O  `) d% L/ A開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!( f, U# u8 W+ ?0 }3 b% _$ `
既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可 ...
. g. O( m$ ^! Y) {( t0 Y6 X) s
不明白。
9#
 樓主| 發表于 2013-1-11 20:44:08 | 只看該作者
周benbendage 發表于 2013-1-11 09:40 % {# k8 h; C7 C
錯誤呀,!
1 r$ p& o& u- C/ X6 N8 O8 C5 U: O8 w
: Z: N) f2 {0 x4 V5 T* a不能這么用,!地線和零線有本質區別的,,不是一個概念,更不是一根線�,�,!要用220先去找零線!
4 _' E( ?: v$ N: `) @
呵呵,,我也知道不好,。但直都這么用的,,只是前天爆線了,,滿屋都是煙,幸而未起火,。
* Y& ^6 r3 A5 v. y" i1 a
10#
 樓主| 發表于 2013-1-11 20:49:06 | 只看該作者
zhangsansan 發表于 2013-1-11 11:55 3 l' S+ a4 G5 L5 p3 `4 D7 g
看是三相四線制還是三相五線制,,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,,那么三相中每一相與 ...

) @+ `3 y2 t. G1 R  z四線,,但有一條應該是地線的,因為三條線我都試過,,均出現電壓不足,,電極轉不動的現象。所以才的地線,,一直也這么用的,,只是前天爆線了,請技工弄很不方便的,。所以請教各了,。