 樓主| 發表于 2013-4-23 17:39:32 | 只看該作者
桂花暗香 發表于 2013-4-21 21:43
! }! \- Y& Q- H, g4 o9 F/ s只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行,。

) ~* W" r# {6 C
& W) F+ o. r/ K9 [6 |) x還請問這位大俠PNP型傳感器該怎么接入三菱PLC可編程控制器,,傳感器上有三根線,,分別是茶色,,藍色,,紅色,這三根線該怎么接才能讓傳感器亮的同時,,可編程控制器上對應的信號燈也亮
12#
發表于 2013-4-23 20:05:58 | 只看該作者
核心提示:工業控制中PLC與傳感器應用非常廣泛,,本文針對PNP型傳感器與三菱FX2N型PLC信號不匹配的問題,提出了解決的方法,,經實驗證實解決方法可靠,、簡單、實用,。
% P  d: i$ P; h7 j# o& P* l! t: ~  M, z& ^

- I7 H  l; @; i6 }7 R% m    第42屆世界技能大賽機電一體化項目選拔賽比賽設備是FESTO公司的MPS,。比賽規定各參賽隊自帶PLC設備,。由于FESTO公司的MPS采用PNP型傳感器,與其配套的PLC必須是源型輸入的,,筆者所在學校教學所用PLC皆為三菱FX2N型的PLC,,其輸入接口為漏型。那么,,如何將PNP型傳感器與漏型輸入的FX2N型PLC相匹配呢,?經過筆者分析總結,一般可以采用以下幾種方法解決,。3 P  Q& g0 p$ |% j7 ?
  一,、加中間繼電器轉換
5 a0 V- X+ i9 d8 w8 J4 R  M& S2 O" w   如圖1所示,PNP型傳感器控制中間繼電器K,,當傳感器檢測到目標發信時,,中間繼電器線圈得電,其觸頭閉合,,接通PLC的輸入端,。此種轉換方法,對于編程沒有任何影響,,中間繼電器線圈電壓類型選擇與傳感器相匹配即可,。缺點是所需信號有多路,則中間繼電器數量較多,,設計的接口板體積較大,,接線較復雜,,同時由于PLC自帶的24V電源不能驅動多路中間繼電器,,需另外配備外部電源。! o- c+ M, S2 p: _7 Y8 g
  二,、加下拉電阻
9 l& Y% k1 \  j5 x0 `   當PNP型傳感器與漏型輸入PLC直接相連時,,由于傳感器內部輸出端與0V間的電阻很大,無法提供電耦合器件所需要的驅動電流,,因此需要增加“下拉電阻”,,如圖2所示。增加下拉電阻后應注意,,此時的PLC內部輸入信號與傳感器發信狀態相反,,即傳感器發信時,“下拉電阻”上端為24V,,光電耦合器件無電流,,內部信號為“0”;未發信時,,PLC內部+24V與0V之間,,通過光電耦合器件,、限流電阻、“下拉電阻”經公共端COM構成電流回路,,輸入為“1”,。此種轉換方法,只采用1只“下拉電阻”,,成本較低,,接線較簡單,無需外部電源,。
5 @4 I) m3 i/ Z3 `  r, d
, ?$ P% V8 K; M7 J' ]6 _百度來的
' U, k' O  {8 T! M   下拉電阻的阻值主要決定于PLC輸入光電耦合器件的驅動電流,、PLC內部輸入電路的限流電阻阻值。通常情況下,,其值為1.5~2kΩ,,計算公式如下:# t) h( q) K) L$ n. j+ v2 O
  R≤(U-1.5)/I-r
- Y& b2 {: _0 l' k   式中:, M9 B$ \3 }/ i& F
  R——下拉電阻(kΩ);
# X- F  i& ?! m. W3 O9 P0 a   U——輸入電源電壓(V),;
" c* s* y& h0 ^  {. q9 l   I——最小輸入驅動電流(mA),,取4.5mA;
* y2 c' D# x0 A2 ^, G% Q7 t2 ?" H   r——PLC內部輸入限流電阻(kΩ),。
; F: j2 e! b- y# ~$ f   公式中取發光二極管的導通電壓降為1.5V,。0 t8 Z8 d7 p4 L% L+ h' R3 z
  二、懸空PLC公共端COM端直連PNP傳感器進行轉換
& {# k9 ?, {1 X) c4 t, F   如圖3所示,,把外接電源的0V接PLC+24V端,,COM端懸空,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,,由于PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,,故當傳感器有信號時,PLC輸入驅動信號從外部電源+24V端,、傳感器,、限流電阻、光電耦合器件,、PLC+24V端,、外部電源0V端構成電流回路。此種接法,,無需外部任何器件,,接法簡單,經實踐后證明工作可靠,,具有很強的實用性,。需要注意的是,PLC的COM一定要懸空,,不能與任何端子相連接,。8 j3 B+ B0 c, u/ l
  三,、選擇具有S/S端子的PLC
% O! Z2 ^' c5 |3 a/ g6 j   現在新型的PLC已經具有混合型輸入電路的S/S端子,如三菱的FX3U型PLC,。S/S端子與內部電源是非固定相連的,,根據需要才與內部電源或外部電源的正極或者負極相連。作為源型輸入時,,S/S端子接 PLC內部電源的負極,;作為漏型輸入時,S/S端子接PLC內部電源的正極,。這樣,,可以根據現場的需要來接線,給接線工作帶來極大的方便,,從而解決兩個系列的兼容問題,。