做組合式空調的,由于電磁閥經常閉合不了,,老漏水

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-11-7 20:52:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

/ l/ T$ N) \' t  d' {! X$ j4 O' [各位大俠幫忙看下,我們是做組合式空調的,由于電磁閥經常閉合不了,,老漏水,現在做一初步方案代替電磁閥(成本也減少了),,圖示1為6W電機,,轉速45R/MIN,2為金屬軟管DN50,3為鋼絲繩,,4為復位彈簧,,水箱與機組法蘭連接,根據機組內外液面高差原理,,動作如下:
# w) y0 k# x$ v* X& ~, ^: ]/ P. G1.電機正轉,,鋼絲繩拉動軟管至90度位置,電機旁有行程開關,,軟管接觸開關,,電機停止;
/ B+ D: @  l( r; I! O2.全程PLC控制,,設定6天后電機自動反轉開始,,在復位彈簧回彈力作用下,軟管復位,,污水排出,。
& H- i$ {) V$ U  }" \& D  目前只是個初步方案,不知道可否實現動作,,因本人資歷淺薄,,希望各位大俠提提意見,電磁排污閥因為水質問題(污水里面有小沙粒,,不能完全閉合,,經常漏水),還有沒有更好的辦法解決這個問題,?

1 V# Q! q/ K2 J; o6 C! y; ^
5 h5 x9 s1 i/ E1 V9 w( a1 v+ K
2 F6 _1 ~( C. r- Z+ U
) y: H" l- d3 @" A/ d
4 V- w9 q) r* @; h, d8 {* Z& x( P* q
/ I7 Z0 f# U, I7 n; J, z

( Y: D7 p& D+ b# N
# _0 e0 ]: k- H8 k, z2 v( @" l
+ P2 G- `/ E, x6 q& U. L$ [- O" q! |0 k9 {
* }/ s0 A% x# R
" x% S' B1 U6 E7 L4 b2 j# t3 ?
0 `0 \( i* [* w9 F

& G( D; a5 ?. ^- m+ v& ~. Z% k) f# `* o5 s. E  F9 `4 ^! e

# A) B- l/ r" G# C. C; \, n
4 @2 P+ Y* g) t6 P, L8 x$ M7 y+ ~3 y- s% H, P! B" j

  g2 P0 }" z- y$ @7 K9 M9 b, V: \& i6 C
1 X4 ^( r% ]# O' {
1 a8 p; C2 n1 {6 r2 m

' b7 r' @' v6 g1 R5 @
. y9 g. v7 v5 w/ V% U" _9 H1 {( l* w/ g% d
+ Y* @- G0 F8 g( T. v) p

! W- V% p! h2 R- a. U$ i2 n; m% L; c4 |. o

1 M; E; q' ?/ s% H# Y9 `6 \1 t" L5 W+ X, e. c. P

; b. j+ R1 }( F- n9 O/ R- K" a2 i6 ~* q9 a& h5 b1 Q
7 p3 `* V' \# U' C

: E9 k0 {9 f* s6 B7 a$ @: Y% t$ W* a' @5 c
  
: M+ W! R9 S) c" q1 D1 z
4 l- o$ H6 n/ u) S/ a5 u
2 \3 s& B' j0 q! ?

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號?注冊會員

x

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

2#
發表于 2013-11-7 22:31:07 來自手機 | 只看該作者
先加過濾網試試:)
3#
發表于 2013-11-7 23:22:21 | 只看該作者
...為啥看著這么不靠譜呢?考慮到軟管硬化問題,,即便不考慮泄露,,你這系統時間長了,彈簧也很難復位的,。,。。$ B1 q; ?- \4 i9 e5 S. g! S
到現在我也不知道你這系統究竟想晚上怎樣一套工序,。
4#
發表于 2013-11-8 07:32:24 | 只看該作者
有雜質當然是先過濾
5#
發表于 2013-11-8 08:59:06 | 只看該作者
系統可靠性待認證,,彈簧和金屬軟管的使用壽命,電機防護等級等,�,?梢試L試采用氣動管夾閥。
6#
 樓主| 發表于 2013-11-8 19:39:21 | 只看該作者
首先:不考慮加裝過濾網,,因為想用這套裝置代替電磁排污閥,,軟管是金屬軟管,折彎后回復性很好,,電機防護等級IP44,,況且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系統周期性的排污,,關于結構部分是否可行,,復位彈簧位置怎樣布置?動作可否實現,?望各位多多指導,。
& D- ^' s3 B3 z) l/ ]( t  m
% D' U" R, q6 Q* X7 D8 o7 P6 B% J  J* |  Y, d* U5 @
2 O7 |4 C* F+ {# N' x# u! e1 c

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號,?注冊會員

x
7#
發表于 2013-11-9 09:42:36 | 只看該作者
金屬軟管的動作也許不會是你想象中的   還有  你既然都用到電機了  那還不如在管口加裝一個機械式閥門(如蝶閥……)  再用電控制閥門(方式很多的)   