本帖最后由 無言,, 于 2014-3-23 01:17 編輯 , v% w+ b. r$ I* N+ b2 y8 E: m9 m
xiaokongzhi 發表于 2014-3-22 23:11 ![]()
% a- `$ J+ R. G7 e針對大俠提出的5m的320工字鋼立柱能承受多大的載荷問題,在參考了理論力學,,羅氏應力應變手冊之后,,憋出了幾 ... / ^6 n1 y1 i/ a. q. v' i
看了你的PDF文檔,這個東西怎么說你呢,,缺乏實踐經驗,,或者說見這個運用場合少,或者沒見過,。( F( ]( [' }% A3 y4 U& @6 v- x/ Y
抗壓,、抗彎都很好計算的,單獨的一根的話,。
6 F$ }8 e7 t! q( t+ z固定方式常見的是地樁,,兩根大部分組成活動行車,側邊焊接加強筋的,。
5 y' v9 R4 s! g! R" v) i這么你就要考慮負載的形式了,,通常見到的都是多根立柱支撐起廠房,各個立柱的跨度,。這個就是各個方向產生的彎矩,,還有廠房的風阻,按什么等級計算,,最后考慮地基樁打多深,,地板不同的土質采用不同的結構。
+ j+ |) g- t: ~. L+ O4 x998大俠就給你一點點條件,基本上沒法算,,那樣你就自己設想各種運用場合,,然后計算受力。. k% M- o+ c/ `; }
但是我告訴你,,設計院的好多家伙不會算,,但是他們有前人留下的好多資料和經驗。很多廠房要他們那個章才能建,。+ a3 ~ S: ^$ }2 m7 q
7 e5 o" X0 K1 }: E+ d% D' l
1 S* K, a3 g2 B# |, ^ |