用的艾默生的通用變頻器EV1000系列的變頻器,額定功率5.5KW,,驅動一個3KW的電機,用在一個輸送機上用于變檔速,,現在客戶要求做過載試驗,,主要是看一下變頻器有沒有這個功能,如果往輸送機上加大貨物載荷的話,,可能變頻器還沒有過載保護,,輸送機自身就變形垮了,所以求助各位有沒有簡單的方法,?, s0 e" X5 |2 S% W' C: k' Z
% ~, U* h1 G: R' \4 o. v6 h看變頻器的手冊,,上面介紹說有變頻器過載保護和電機過載保護兩個概念,變頻器本身可以輸出150%額定電流一分鐘,,180%電流三秒鐘,,而對于電機過載保護有個系數,調整它可以使不同功率的電機與變頻器的額定電流值相匹配,,限定變頻器的輸出最大值,,默認是100%,所以想問一下如果調整這個值到30%的話,,是不是相當于使用原來的普通載荷,,而變頻器會采取保護措施,因為假如原來10A的限定值,,現在是3A,,然后變頻器就會過載保護?是不是這個概念9 y K0 Y$ |1 s' e1 N4 f
/ G1 h* o8 L1 v0 a h
不是電氣專業的,,跪求... |
|