這不奇怪,。
; [2 @4 j0 p& \( p: K9 w俺遇到過一次,改造老設備,,那設備的原廠圖紙都很熟悉的,。保留了原來的變頻器。/ A8 f* k6 x( s9 k/ w; W$ H& @
配線作業在俺去的時候就快結束了,。9 R/ y) O6 D0 c" ^1 C
配完線,,讓電工檢查了下線路,他說好多接線柱都沒了,,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,,他自己找了一個補上了。這是第一次可以發現問題的點,。錯過了,。
, Q8 ?% L) Q x- z7 r一上電,放炮了,,變頻器直接炸了,。還是認為是停機太久導致的,也沒多想,。換了個變頻器,。這是第二個點。又錯過了,。& }* `; V3 i. \
變頻器換好,,試機,動作正常,。
b2 n5 y1 L, u0 j' T1 M但很快發現不對勁,,電機發熱嚴重。畢竟是老電機,,懷疑電機有問題,,拆接線盒。發現接法不對,。電工說當時怎么拆的,,然后就怎么復原的,絕對錯不了,。5 {! w/ z) k- F0 H9 }8 @7 K7 X
這才明白過來,,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器,。因為當時他們恰好有個這種變頻器,,所以就改了輸入,改了電機接法,。
9 {: D; n0 x- r& C- p等于是一個小小的先入為主的疏忽,,燒了一個變頻器,一個電機,。 |
評分
-