這不奇怪。
: x2 R( M* x: J2 I: [俺遇到過一次,,改造老設備,,那設備的原廠圖紙都很熟悉的。保留了原來的變頻器,。- H. M# J! y$ c5 O5 @6 }+ @& E
配線作業在俺去的時候就快結束了。
+ Z- G! Z [4 o" r0 _2 g8 ~配完線,,讓電工檢查了下線路,,他說好多接線柱都沒了,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,,他自己找了一個補上了,。這是第一次可以發現問題的點。錯過了。) e4 B4 @$ V% y" x/ q
一上電,,放炮了,,變頻器直接炸了。還是認為是停機太久導致的,,也沒多想,。換了個變頻器。這是第二個點,。又錯過了,。
2 Z% v, w; h" _/ @, o i變頻器換好,試機,,動作正常,。
8 Z* V' a8 h; ]( p但很快發現不對勁,電機發熱嚴重,。畢竟是老電機,,懷疑電機有問題,拆接線盒,。發現接法不對,。電工說當時怎么拆的,然后就怎么復原的,,絕對錯不了,。7 \2 N2 `$ |4 w% x4 R( t
這才明白過來,趕緊找客戶確認,,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器,。因為當時他們恰好有個這種變頻器,所以就改了輸入,,改了電機接法,。
5 l4 o: [# s0 [% o! E. K( n等于是一個小小的先入為主的疏忽,燒了一個變頻器,,一個電機,。 |
評分
-
查看全部評分
|