關于上升沿檢測,,請教PLC高手

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-11-30 23:00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現有一專案,,需要在寬度550mm內檢測有無直徑1mm的針的存在,,而針是運動的,,我選用的是激光傳感器,在550mm內,,光點直徑是小于1mm的,,但是結果是,如果針運動稍微快點,,PLC就根本接受不到傳感器放大器的信號,,后來換了一個稍微好一點的PLC就好了一點,能運動快點也能檢測到,,電控說,,運動快了連上升沿都檢測不到,我看了傳感器,,在標準模式下響應時間是0.5ms,,但是對于PLC方面我是學機械的不懂。
8 G4 t  ?3 @( X0 F  l0 U4 l  b
2 n' G% [& T2 T: O, {所以問問大神,,真的是PLC運算速度的原因嗎,,電控工程師也說了,他的程式很簡單,,檢測有無嘛,,就一句話的程式,所以他說取決于PLC,。
: H4 `* E/ |8 C' ?$ e
2#
發表于 2014-11-30 23:08:57 | 只看該作者
用PLC的高速計數端口
3#
發表于 2014-12-1 08:13:04 | 只看該作者
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系+ a- X; U( K. o, _( V2 d0 V
PLC的掃描周期是4毫秒,,那后你傳感器的響應時間是多少呢,?
4#
發表于 2014-12-1 08:33:39 | 只看該作者
和PLC肯定有關系的
5#
發表于 2014-12-1 08:51:49 | 只看該作者
激光傳感器設置成“輸出延時關閉”,延時到比PLC掃描周期時間長就可以了

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
fmdd + 1

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2014-12-1 13:00:00 | 只看該作者
風》追逐 發表于 2014-12-1 08:13
' W9 s% p, V. S, }+ ~跟PLC和傳感器的響應時間都有關系! C- q/ v; z) z  Y
PLC的掃描周期是4毫秒,,那后你傳感器的響應時間是多少呢,?

. V+ E0 n1 H# S$ ^3 B0.5ms
7#
發表于 2014-12-1 18:36:44 | 只看該作者
PLC點位設置立即刷新,還有,,關鍵是傳感器來不及檢測還是PLC來不及檢測,?
8#
發表于 2014-12-1 21:23:49 | 只看該作者
高速計數端口,或者就是立即輸入指令,,感覺高速計數端口好一點,。
9#
發表于 2014-12-1 21:29:20 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到,。中斷應該也行5 a7 w! A8 ~* g, ]# I& `
2 b4 E. c3 u4 Z6 N1 I8 k& C0 h9 n
如果高電平消失的太快,,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決,。7 W1 E* l6 ?6 X- I5 a+ i/ l3 W
如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行,。* W8 R( {7 k. a
如果是掃描周期太長,合理使用子函數,,PLC掃描周期也會減少,。
10#
發表于 2014-12-1 21:29:24 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到,。中斷應該也行5 x, ~0 i) \8 w# N
6 T1 V2 x" N4 p% r& {
如果高電平消失的太快,,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決,。' g2 x4 ~$ E5 ~8 m
如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行,。0 Y2 b/ W/ @! G) V( a
如果是掃描周期太長,合理使用子函數,,PLC掃描周期也會減少,。

點評

看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,,計數器是計數,,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間,;還有立即執行,,別的程序不動作了嗎? 只能更換掃描時間快的PLC,樓主別聽上面的瞎說,,人家電器工程師  詳情 回復 發表于 2014-12-2 09:26