求教電機電壓的問題 |
| ||
點評
對了,,有個重要的事情你沒說,是三相還是單相電機,?看來樓主確實一點也不懂啊,。小功率三相電機,星型接法是三相380V供電,,三角接法是三相220V供電,。
第一,你這不叫特殊定貨,,只是要提前定,,不存在嫌量少而不接單的情況。第二,,如果沒有特殊要求,,功率小的情況下,你直接按三角接法就可以接230V,,60HZ直接無視,。問題是,你的銘牌怎么辦,?
調試人員告訴我,,不用加變頻器,就可以調試到230V60HZ,,他沒有明確告訴我,,我想不明白他是什么辦法。也是想把問題搞懂,,下次不能再被人忽悠了,。
@螺旋線 我現在知道常用的220V 50HZ加變頻器,還有就是特殊定制可以滿足要求,。特殊定制的話,,數量少一般是不做的,,除非別人有現貨,。我現在想知道的是,,還有沒有什么其它的辦法能夠吧220V50HZ變換到230V60HZ。
那有這么干的,,明明定電機就解決的事,,卻要用變頻器,有錢燒得,?
| ||
| ||
| ||