Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!
) E. A) e, S" q+ y& ^; S- j% m下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.
" x8 n1 D/ E% q5 d4 C$ v% S: Z2 h* r" t- ~, h& C2 U1 L5 U6 X( K
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,
/ E0 z2 I# I- A: ^# }
1 M( o A4 g6 G/ s- U1 a故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.- _) Z) o6 ]8 _8 B; r& o7 ?; X
2 H3 G6 ^" y) a$ [* O處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.1 T- Q2 p+ R6 G+ Z) C6 o
: w) M& d' V9 a& r* a& S
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功.
/ O! |4 Q$ S7 a: W) ]5 p7 |5 ~
2 J- _# h; c1 N& k/ E0 [5 E小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源. |
|