熔斷器底座燒毀什么原因 |
| ||
| |
點評
沒碰到過失效,就算有也是按年計算,,而且是要極端儲存環境,。
如果貨是原廠的貨,會不會出現我所遇到的情況呢,,我不懂電器上材料是否像食品一樣也有有效期,?有沒有說這東西是原廠正常出廠的,只是做出來的時間太長了而導致產品某些功能降低或失效呢,??如果有,,那通常是多長時間
數據都對就是貨不對嘍。
我也正是這個原因才在這問問大伙呢,。另外我沒算,,我說的那些數字全是我親眼盯著那些表顯示的數字和自己設定的數字,。
如果沒算錯的話,殼體升溫過快咋么解釋,?
整個升溫過程是分段加熱時,,最大電流是18A,保持時間在40s左右,,之后緩慢降低,。接線沒有松動,全部重新擰緊過
我個人認為可能是采購買的東西不是正品貨,,雖然和原機器上用的是同一牌子,。
熔斷器是32A 的啊,熔斷體是20A的,,但我在用的時候沒有滿負荷使用,,設置的80%
還有熔斷器算小了,應該用32A,;12KW滿負荷就要超過20A,,加上加熱器需要放安全系數,20A遠遠不夠,。
| ||
| ||
| ||
| ||