首先,確定數控系統與變頻器的設定是否一致,,一般由數控系統發出的0~+10V直流電壓或者-10~+10V直流電壓的模擬電壓控制變頻器的頻率輸出,,雙方要設置一樣;而數控系統有一個參數設定輸出最高主軸轉速,,如設定是5000rpm,,則如果運行程序是M03S5000時,數控系統輸出10V模擬控制直流電壓,變頻器收到這個信號,,會輸出設定的輸出最高頻率f1,,而主軸電機是三相異步電動機轉速n=60f/p,P是電機極對數字,,最高轉速恰好計算好是5000rpm.如果是mo3s500,,則轉速是最高的1/10,則數控系統輸出1V(1~10V設置),,變頻器收到1V后,,就輸出f1/10的Hz頻率,電機轉速為n=60f1/10p,,恰好是500rpm,。我認為可能是數控系統的主軸最高轉速設置錯誤或者變頻器的最高輸出頻率設置有錯,或者工作方式設置有錯誤,;還有就是可能電氣故障了,,變頻器壞了,或者10V的信號線故障等等,。 |
|