原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,,系統如圖:
2 p( y! P$ g; f+ L! x0 z2 Q& p7 h
7 p- x! h! l1 q% A0 v# ]0 `在使用過程中,,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,,就發貨出去修理,,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,,如圖:$ i# T3 h' I1 e& c
; }0 z1 n5 X1 B3 L) @
. d! \; {& Q2 k9 O3 H9 J+ g* ~
: `) Q1 z# h1 j% p* h" r f4 s
# g3 `2 E, @3 F% e) u按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:' u9 K3 Y5 Y3 H1 K- U0 S
5 d% f1 R1 O( ^# J
' q3 u5 o8 a/ Q& `/ |這是網上下載的說明書一部分,
" E0 n( C* I# G* R2 f( {' V" g4 A! Q9 r
- p2 @- n3 w0 }4 P: d$ c/ k3 [$ \& x' ~& g# F7 n; P1 T/ P! D
模擬輸入為AI1,、GND電壓模擬0-10V模擬,。線號401、402正反轉是沒問題的,。接上線后,,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,,為了要看變頻器的全部參數,,F(xiàn)00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),,F(xiàn)01.00設置為AI1(模擬設定),,F(xiàn)01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行,。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,,主軸電機是動作了,但是,,轉速為近700轉,。輸500轉,轉速不變,,蒙了,,參照說明書弄的,不對,?- E6 f; ]! p; Y4 W& `6 V0 r0 G) C$ R
最后打電話給易能售后,,對方說,AI1,、GND有電壓變化沒,?轉速S300、S500,,我一量,,沒有,只3V,。對方說,,AI1換成AI2,看有電壓變化沒,?試后,,有電壓變化。- n f+ g K5 R
然后把頻率上限和下限,,加減速參數,、其它參數調整好。OK q: o8 Z" w( U1 j6 P2 u8 _
4 R7 Y! E7 Z/ `+ N" O+ s% f2 I' T5 z v
0 h( }0 c. F0 V4 x0 H5 A
* l! ^- o7 {2 m
) ~5 @$ V' V: {; H1 r* j |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號,?注冊會員