請點擊放大,,是一個貨梯井道,,平層時有個焊接小平臺脫焊了,,1,2是門,,3是方管,,4是井道,,5是電梯,67是角鋼小支架,,斜放的,,因為是墂受力。89是 方管開焊處,。由于叉車出貨很重,,最可能的是電梯軌道變形,導致電梯把平層的焊接鐵板方管組合件從固定處拉出,。有什么好方法,,最好不要焊接,將方管固定好,。方管兩頭是焊接在井道角鋼上的,。中間還有3處用角鐵斜焊在井道上的。67兩處是分別用一個大膨脹螺絲固定在墻體上的。初步考慮多加幾處膨脹螺絲,,但角鐵上方不用電焊,,怎么處理呢?挺麻煩的& }, k9 E0 L3 ?5 t* d3 S
{$ S# W( j! _0 M9 `
3 s0 E8 D- d% K. D* j" ~6 m
7 C- }& G* j9 P N T補充內容 (2016-8-17 18:45):
& A6 o% X% X2 T$ d) p/ y+ D9 c左邊是豎直井道的剖視圖,,右邊是井道的正視圖,,相當于在電梯里面看墻壁上的支撐件。已經找人幫忙焊了,,心里挺過意不去,。下次再壞,就用大家的意見,,角鐵方管穿心固定,。畢竟是簡易貨梯,原廠家做的不是很規范和精密了 |
|