樓主這個平臺有6米多了,,不知道這平臺上面要放多重的東西,。
我設計過4米多高,,長3米寬3米的放一個大機械手的平臺,,也是把立柱和平臺分別焊接好,,運到現(xiàn)場再螺絲連起來的,。
我當時用的是150x150的方管做4個立柱,,每個立柱打了6個16的化學膨脹螺栓。分析是用SOLIDWORKS自帶的分析插件分析的,,用經(jīng)驗不靠譜的,,還是要算一算分析下。
單論靜強度我感覺你這個站人沒問題,,不會塌,,放機器就不知道了。
但是我看到有2個問題,。1.你這沒有斜拉三角支撐,。6米高的臺子人在上面走肯定晃的非常厲害,,。一定要有三角斜撐,,這個是一定一定要有的。加斜撐對加強整個結構剛性效果拔群的。當時我的設備上平臺的機械手份量很重的,。而且運動幅度很大,。機械手一動,沒有三角斜撐的平臺就晃的十分厲害,,感覺要倒塌了樣,。把斜撐再裝上去就完全不晃了。
2.看你的圖的樣子,,似乎是每一層都有一段立柱,,一共3層立柱也是分3段。2,,3層的立柱放在平臺上的,。這有個弊端。立柱立在平臺上,。如果平臺水平度不好,,或立柱立的地方凹凸不平,這立柱就立不直,。這裝配很麻煩的,,裝2層還能搞一搞,裝3層我看基本很難裝好,。
你可以網(wǎng)上搜鋼結構的圖片,。多層鋼構的立柱沒有像你這樣設計的。全都是從底步到頂部是一整根,。
總之設計這種平臺靜強度很好滿足,,但結構的剛性不要忽視了。
剩下就是注意你的這些預制的結構件不要大到運都運不了之類的,,現(xiàn)場裝配時吊車有沒有空間之類的。 |
|