2#
發表于 2017-2-3 18:04:07
|
只看該作者
本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 編輯 : l) g1 O5 a1 h- x
+ m% T/ y5 f4 C3 V
壓力開關和壓力變送器用過很多種,,機械的,、指針的、數顯的都用過,,但沒用過你這種,。
* s9 l0 t8 N3 o* R原理都是一樣的,,可以SP上限,RP下限配合電路把壓力控制在一個范圍,。
' u& c4 |% W; H& M 當sp>rp時顯示no下方的圖樣 如圖424bar的壓力開關 sp=400 rp=380.
# z3 g W/ \1 K A 表顯壓力 424大于設定的SP壓力400,,SP接通。 不是SP大于RP
7 G n. W! r8 |' w8 p. k, M& X. v 當sp<rp時 顯示nc下方的圖樣 如圖83.2bar 的壓力開關 sp=85 rp=90 這兩個開關都輸出正常(燈亮)3 Y+ A( [* m3 w% f# f
表顯壓力83.2小于設定的SP壓力85,,SP接通,。
. _& p# b# M; Z; j1 U# o你這兩組壓力值范圍設這么小是作高低壓報警用。
; ^1 t% u! u9 S' o其實就是一個常開一個常閉F11-F12壓力報警范圍2.5--3.3" G1 `8 a0 S& ], b7 C" G# U
F14-F15壓力報警范圍4.2--4.8
" u: e4 F; G% q8 L9 s1 A4 G% a, Z' @) w) ?( b& W4 K. u
|
|