新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應,!為什么?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-8-19 19:46:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

. f! i$ w) d  O+ a" Q3 U" [2 d6 \& h! s  k8 [- n- o
照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,,直接了380伏的三根火線,,沒接零線,,按動紅圈內的試動按鈕,,開關沒反應,,不跳閘。5 w' ^+ y. ~, E7 g$ q
4 k4 K* [! S  h" D# O6 a
請教這情況正常嗎,?是一定要接上零線才能起保護作用的嗎,?怕怕,!求賜教。
; V) I0 {# R' f7 j8 |
2#
發表于 2017-8-19 20:37:35 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯
% s2 ]1 ]* z! C. I" H
8 S7 c6 x0 Q/ u4 V* m# V1 @你沒接零線,,和圖不符合,,咋能動作,右邊是原理圖,,三相電通過感應裝置,,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護,。
+ m4 v  c0 d* A! W7 ^, N

點評

普通的跳閘是過載保護!漏電保護是關乎人身安全,!不一樣滴,!  發表于 2017-8-20 13:19
普通空氣開關不接地線短路也會跳閘的吧?這個不接地線只是漏電保護無效了對嗎,?  發表于 2017-8-19 21:55
電不可亂來,,害人害己!  發表于 2017-8-19 21:07
你說呢,?你按T按鈕都沒有動作哪里 起作用了,!  發表于 2017-8-19 20:56
那請教就這樣不接地線的話,短路或漏電還有保護作用嗎,?  發表于 2017-8-19 20:46
3#
發表于 2017-8-20 09:10:37 | 只看該作者
沒有零線,,檢測不了漏電流,,所以跳不了。
4#
發表于 2017-8-20 13:12:44 | 只看該作者
確實不接零線,,那叫漏電保護器嗎,,看看漏電保護器的原理
5#
發表于 2017-8-20 18:22:04 | 只看該作者
關注
6#
發表于 2017-8-21 09:27:46 | 只看該作者
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作,。
* W& p. ~7 S8 {/ p& j7 q    相反,,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的,。
7#
發表于 2017-8-21 11:06:22 | 只看該作者
這貼可以掃盲,,建議管理者較長時間置頂討論
8#
發表于 2017-8-21 20:58:56 | 只看該作者
漏寶要接零線才能起作用把
9#
發表于 2017-8-24 11:51:02 | 只看該作者
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,,只有三對觸點,,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。