模擬量比例換算:因為A/D(模/數),、(D/A)數/模轉換之間的對應關系,,S7-200 CPU內部用數值表示外部的模擬量信號,,兩者之間有一定的數學關系,。這個關系就是模擬量/數值量的換算關系,。例如,,使用一個0 - 20mA的模擬量信號輸入,,在S7-200 CPU內部,,0 - 20mA對應于數值范圍0 - 32000;對于4 - 20mA的信號,,對應的內部數值為6400 - 32000,。如果有兩個傳感器,量程都是0 - 16MPa,,但是一個是0 - 20mA輸出,,另一個是4 - 20mA輸出。它們在相同的壓力下,,變送的模擬量電流大小不同,,在S7-200內部的數值表示也不同。顯然兩者之間存在比例換算關系,。模擬量輸出的情況也大致相同,。量程都是0 – 16MPa,但是A是0 - 20mA輸出,,另一個B是4 - 20mA輸出在PLC內換算成0 – 16MPa:A: Y=(16MP-0MP)*(X-0)/(32000-0)+0MPB: Y=(16MP-0MP)*(X-6400)/(32000-6400)+0MP |