答開門造車友:' e/ b( Q- |; X2 w- r
1,、設備電控采用了三菱的Q系列PLC,。
5 i# A3 W- Y0 W, U4 S$ D x& a8 p2,、加熱強度調控用比例調節,使用固態繼電器,,以2秒鐘為一個周期,加熱比例分別為100%,、80%和60%,。實際上也是一種通斷切換方式。
$ l$ _3 K1 e, n; Z3,、400塊加熱瓦采用坐標標記,,可以清楚確定損壞的是那一塊。
* K! ?- b6 N R* T& o4,、用了200個開關輸出的電感器,,每個電感器穿入上下兩塊加熱板的同編號加熱瓦的相線。檢測電感器有否感應電流輸出來判斷加熱瓦的好壞,。
0 C" ~ L% r7 Y& ]. v加熱瓦的控制,,可見文獻不少,談不上技術機密,。在線檢測在網上好像還搜不到國內實例,。
- v6 P0 v3 y5 o. y6 T4 H下面貼出加熱控制柜的照片。
, p# J4 w* n7 ]) e背面:0 Z" A1 j+ ^- A0 ^
在柜內和門板上安裝了控制上加熱板的200個固態繼電器和200個電感器,。黃色的是固態繼電器,,綠的是電感器。
8 M& z" p- k" T t$ j. i
P1020282a.jpg (72.38 KB, 下載次數: 159)
下載附件
2008-1-22 19:03 上傳
' \9 N3 _) O8 X3 \
正面:( v d0 F% [( g4 P# @2 N6 ~
最左邊一排雙層接線端子,,連接由電感器而來的線,,兩排單層端子分別聯結上下加熱板的固態繼電器和加熱瓦。中間是控制下加熱板的30個固態繼電器,。4 \6 c0 L0 e, [' ^; r* o
P1020280a.jpg (45.36 KB, 下載次數: 153)
下載附件
2008-1-22 19:03 上傳
4 T* Y4 p% w u) ]
$ p8 j6 G6 S: l& x% s# J
這是主控柜內的PLC,。8 |: Q7 k* l7 Q' J% @
P1020285a.jpg (58.66 KB, 下載次數: 152)
下載附件
2008-1-22 19:03 上傳
1 p- F2 L5 b/ g* J V
2 q$ d6 a1 q; [; G[ 本帖最后由 害怕伏櫪 于 2008-1-22 19:03 編輯 ] |
|