七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,,快速開始

搜索
查看: 3273|回復: 6
打印 上一主題 下一主題

請教:低壓直流電路設計

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-12-18 18:48:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,,菜鳥啊,,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備$ `  H2 k& V  ^% K1 Z
! y6 Y1 N4 l5 L) }+ H
1 v& @$ Y% b7 D5 {* Q: m5 H
我的問題是:" G" s1 E: g: f$ G7 f& ^- ]
1,、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜,?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎* V6 y+ D  V1 a/ p& U

6 U! \! p3 O+ N# m; x# H/ @2,、由于空間布局,,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,,這樣規格的線纜安排合理嗎?# W9 S: Q. x' c0 g$ J

2 A% ^. Y) E* s' w感激,!跪謝,!
$ F. B& ~' |1 r5 @; X6 G/ |
2#
發表于 2017-12-18 19:41:02 | 只看該作者
1,高于24V耐壓的都可用。
7 A5 N! \$ G1 T* m* a/ O2 C& G2,,你是指電池到用電設備的線吧,,除非距離特別長,你最大2A的負載,,只要一平方線就足夠了啊,,分總線4平方,總線6平方,,就可滿足一般敷設在管道內的要求了,。
3#
 樓主| 發表于 2017-12-18 22:01:13 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-18 19:41
- ~# f1 `0 W3 ^9 @- j. Y; k" }7 _1,高于24V耐壓的都可用,。
. h: c+ v6 W+ \  J! X  E' V2,,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,,你最大2A的負載,,只要一平方 ...
# X" c  J7 k3 `; _$ B
謝謝回復!2 \! _% \0 P( t% s
有突發大電流的情況,,所以想用粗線纜加上斷路器保險點" w' @+ I' K- L* G' o6 X6 R2 s2 A" Y
高于24V耐壓,,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?
4 [" B- R  v0 X3 I
4#
發表于 2017-12-19 09:11:33 | 只看該作者
hillman 發表于 2017-12-18 22:014 ~1 X0 R) Q0 _( x  |* m# M
謝謝回復,!
% U5 F. `# y4 e5 y+ G4 _有突發大電流的情況,,所以想用粗線纜加上斷路器保險點* t/ r1 P+ q! f3 c) N! M
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...
9 E3 E1 x* r) K- `' ]) i, f
負載電流決定發熱計算,;突發,,距離決定阻值計算。
) o9 u( E( K1 [/ N" i8 w高于就可,,但也太浪費了
' H4 Q" v' M/ e) h
5#
 樓主| 發表于 2017-12-19 11:08:53 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-19 09:11
0 }- R& x9 y6 c& j! [2 P/ v負載電流決定發熱計算,;突發,距離決定阻值計算,。) N+ s6 Y5 U* n
高于就可,,但也太浪費了

& [) V) z* K( J4 g  O7 k; @
! T. i  F6 m- Q5 h  D1 |受教了!
2 X! @5 H0 b$ V7 q# p6 J
6#
發表于 2018-2-12 17:37:40 | 只看該作者
1 沒有問題,。高了沒事,,低了就不行。
7#
發表于 2018-2-12 17:39:49 | 只看該作者
2.承載電流能力沒有問題,。但是要考慮壓降,,跟電纜長度有關系,需要算一下,。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-4-23 07:51 , Processed in 0.063711 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed