討論:隔離變壓器選型

[復制鏈接]
11#
發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,,那就是對地漏電觸電的情況,,然而兩相之間觸電的情況無能為力,。安全起見還是加強絕緣措施,、獨立安裝漏電保護器比較靠譜,!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎,?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48" Q  P+ z4 n2 M; t" V
你家的電飯鍋要是漏電了,,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因?yàn)殡婏堝伒慕饘偻鈿そ拥氐�,,你家里進戶 ...

2 I4 ^8 O! U. Y有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷,、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,,至于那些小細節,,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓,?理性回答,感謝
2 B9 b5 p, O3 u5 ^. I0 Z7 e% S
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43/ I% O: b7 t* n- b, s
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎,?
7 [4 y; o" `5 q# s; }+ v2 O
產品通電,,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,,所以供電是采用底部集電子和導電軌,。顯然,一般員工是碰不到,,但是以防萬一還是配隔離變壓器
' ^) i% q+ [+ Y/ S0 v8 C
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24# l7 {, \' T* D; r, o% e
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷,、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

/ M4 E9 P8 P! ILZ你好,,算我冒失了,!
9 |8 ^7 }* G( `0 v8 M; E你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,,因為我認為首先要解決安規問題,。, w: f, B% Y% U
如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了,。7 M' n( F2 s# w# P" w

8 a" o) H$ ^6 |2 f0 a我的本意是,,不符合安規,那些計算有什么意義,?! Q7 k% G2 q  ~; _# c
要想符合安規,,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中,。
. @* k) Q6 q  F4 F% {2 D, q  _3 n) P2 z! G5 ?# ^* x" M/ y
8 G; l  h+ c2 N2 V4 T

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,,PLC系統常用,。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,,配漏電開關好啦,,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明,。好多年了,,現在具體的都忘了。: D0 {8 A" M. n3 r
1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾,;5 p" ^; T1 g: X$ f
2 你的這些產品是阻性,,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流,。/ H' P' @/ }/ |4 [1 X
3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少,;
1 T3 h- {4 Y6 d+ `: C4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值,;1 U. j$ G7 D6 P
5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,,選小了負荷不夠。
. `* H! P! w- Q5 J6 一般情況下你們那個老師傅是正確的,;( _* n) A. O$ j5 m- ~+ V$ J
記不住公式,,說點大概,不妥之處,,有待高手指正,。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
( q; \, p% Y7 R1 N隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,,PLC系統常用,。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,,配漏電開關 ...

1 ^3 {6 D/ a, }5 W4 o根據lz后面回復,,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,,
# \" s/ N, o. i8 n% E所以隔離變壓器應該不是關鍵,,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,,這才是關鍵,。& b5 I+ ?4 @- }# i

3 Y: A- H& v$ n- k7 B- C" R
, r9 Y6 d- C6 l9 q
12
返回列表 發新帖

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-1-16 01:31 , Processed in 0.059836 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表