5#
發表于 2019-9-1 23:06:25
|
只看該作者
又簡單翻看了一下 現代實用氣動技術 這本書。
看到了前面有講流量特性的測定方法,,我說說我對這個三聯件的理解,。
按書上的介紹,流量特性的測定大體上是這樣的:
在三聯件的后面加一個壓力表,,再加一個閥門,,加一個流量計。當然,,三聯件的前面肯定也有流量計和壓力表,。
根據AC20-40A的流量特性。你調到了0.4兆帕,,隨著你下游閥門的開大,。下游的壓力表開始波動。
這就是產生了壓力降,。壓力降就是這個曲線,。通過曲線可以看出,在小于2500L/MIN時,,下游壓力還能維持在0.3兆帕以上,。
所以我姑且認為他能夠使用的流量應該小于2500.
假如你需要的流量較大。比如某個瞬間幾個氣缸同時動作,�,?赡軙斐伤矔r壓力大幅度下降。
瞬時壓力大幅度下降有很多安全隱患,。比如同管路上的某個氣缸正在夾緊,,夾緊力過小可能造成設備意外故障。還有大部分先導閥都要求開啟壓力在0.3兆帕以上,。若是同時存在較大振動,,比如在機械手高速行走的瞬間,壓力下降與加速度共同作用可能會導致閥關閉,。,。。,。等等,。
根據經驗我認為0.1兆帕的壓力降已經接近我所容忍的極限。當然也要看工況,。我大多數選氣動元件的時候都控制壓力降在0.1兆帕以內,。
綜上,我建議你的負載能夠控制在1000L/MIN以內,,這樣瞬時壓力不會下降太多,。可以使用。
書上還提到,,一般管道的流速控制在15至25米每秒,。記得要折算成有壓狀態計算這個流量。
|
|