發布時間: 2024-10-29 21:32
正文摘要:最近公司售后那邊鬧的沸沸揚揚說水壓太大把管接頭撐開了,,導致冷水機漏水整個車間都浸濕了,,剛好那天我轉到那個部門去。了解了才知道,,原來水冷機那里用的接頭都是圖一這種的快插接頭,,并沒有用圖二的專用快擰接頭。 ... |
本帖最后由 張慧軍zhj 于 2024-11-1 17:05 編輯 1 F0 i) a( q- u; x/ j7 Z 這種卡件見過,。費斯托的快插接頭好像是標配的,。# h, w9 k8 l; { 說白了,快插接頭的使用壓力,,盡量不要超過0.8Mpa,,要留點余量。 |
學到了,,之前遇到過但沒有深究,, |
類似的卡子 有鋼絲卡箍 和c型卡簧 看能不能用 |
通水的產品用通氣的接頭,只能說牛逼,,不是接頭設計問題,,是純粹的選型問題![]() |
剛插上接頭位置的管子不能太彎,,不好避免必須彎的這種位置的接頭加卡子就好了 |
一種走水,,一種走氣。走水建議還是快擰保險,,不過關你毛事,。你會上提了快擰方案,被領導否決了,,和你有啥關系,。卡圈雖然是可行的,,但從背鍋的角度來看,,吃力不討好 |
哇,長見識了,,謝謝樓主分享 |