最近公司售后那邊鬧的沸沸揚揚說水壓太大把管接頭撐開了,導致冷水機漏水整個車間都浸濕了,,剛好那天我轉到那個部門去,。了解了才知道,原來水冷機那里用的接頭都是圖一這種的快插接頭,,并沒有用圖二的專用快擰接頭,。但是正常來說快插接頭也能用的,壓力能達到1Mpa的,,不會那么容易被撐掉,,然后現場反饋的問題是,很多PU管一拔就掉了,,根本接不緊,。; ]4 t4 J5 E, h, T
8 w+ n' X1 b/ n1 O6 L9 n! `領導拉我開會要我給出解決方案,我說換接頭,,換快擰接頭就絕對不會拔掉了,,領導又不同意,說現場一臺的接頭要大幾千上萬了,,現場有幾十臺機器,。讓我想想什么原因鎖不緊的,怎么跟客戶解釋這事情(估計想追責到接頭供應商去),,但是不換接頭天王老子來了也解決不了啊,。: \5 ?7 o# G- X
5 }. ?/ j" t; ^/ W# q k5 w
! i) ~8 ?7 h* l( P2 K隨后我去排查,天王老子還真來了,,原來是水管彎曲容易擠壓接頭一側使彈起來的彈塊往下壓了,,后來我想著用個類似卡簧的東西把彈塊卡住不讓它擠壓松掉就好,圖三位置,。后來我記得快插接頭都有個保護卡扣的,,跑去問供應商,他們硬是不知道,,也說沒有,,但是我的印象中明明記得有類似這種東西的,。: o- x. @ y! f. m+ [1 X
, I/ D" b: \2 r' ? Q+ m( K- U& Z
經過一番尋找,讓我想起了我家的凈水器水管接頭就是有這樣的卡扣的,,終于找到了,,拿著圖片去找SMC和亞德客和淘寶的一些供應商,都說沒有類似的配件買,,所以這個挺好的設計為什么不下發到工程上呢,? |