各位老板:項目是做機臺的,類似CNC,,設備有水沖洗臺面,,所以設置有水槽,,
! \2 ?$ a" \! P. _# t6 t* {
: p w4 \1 S$ n* P0 y& u( F/ ^現在是設備發貨到客戶現場了,,發現水槽漏水,漏水是在焊接處,,可能是沒有滿焊或者虛焊,,至少說明有焊縫,第二個原因是焊接處銹了,,畢竟水槽在倉庫呆了三四年了,,繡的可能性小,但是也不能完全排除,,售后已經去客戶現場了,,
1 e. R: X9 F! Y* O+ R; _+ c$ N3 `% x8 o4 n$ R7 G$ a0 e+ N
* J2 ~4 b2 r/ J3 l5 v& z* {0 C$ d0 g1 F% l& D8 f. G2 N
他們一般用玻璃膠防水,但是反饋說時間不長,,膠就松了,,
: m- F4 O7 `% x* V( C( z+ s ]5 L2 ~( N& z
我想請教的是這種漏水,大家有什么補救辦法,。焊接不現實了,,客戶現場不讓焊接的。