如圖示,制冷系統在運行一段時間后(有時是4小時,,有時12小時,最長一次運行38小時)系統提示低壓報警,,然后系統就會停機,。根據數據顯示低壓報警前蒸發器出口的溫度會有2℃的提高。麻煩各位大神幫忙分析一下原因,,謝謝,!& I3 w6 X4 h" t0 s' C5 T! j: d

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號,?注冊會員

x
2#
發表于 2022-11-18 11:29:52 | 只看該作者
是不是水冷降不下來了
3#
發表于 2022-11-18 14:57:20 | 只看該作者
進水側有過濾裝置嗎,?水質中顆粒物多容易造成板換堵塞。
4#
發表于 2023-1-6 16:39:40 | 只看該作者
如果新研發機器考慮分液不均,,一直沒問題就這一臺有問題會不會膨脹閥有問題