電纜進水是一個非常常見的電力電纜故障,,但我們在使用電纜的時候,,有時稍微不注意,,就會造成電纜進水的現象,,如果電纜進水了,,你是如何解決的呢,?
5 \* b. V# s( n* t
電纜里面進水是一件非常麻煩的事情,,但是到目前為止,,我們除了用有效的規范使用規則進行防水之外,,一旦進水,,還是沒有很有效的方法可以解決。一般都是讓進水的地方做中間接頭,,要么就是換掉整根電纜,。
5 k$ l0 ^) n) {$ K8 }& P2 G$ [
而針對電纜里面有水,我們一般都需要提前做好預防,,盡可能避免電纜進水,。
5 B7 Z6 y! H- b( M9 r
一、首先要明白電纜里面進水的危害很大 - E) U `5 d' x4 f0 k9 w6 w. `6 V9 Q
因為電纜進水后,,在電磁場的作用下,,會發生“水樹老化”的現象,這對電纜來說,,它的損壞,,也只是時間的問題,最后還會導致電纜被電流擊穿,,安全隱患極大,。
# {( t4 \5 M# H0 k2 l( L
二、要清楚的知道電纜在哪些情況下容易進水,?
$ J& M% G* \4 [, h7 G
1,、電纜在出廠的時候都會進行電纜頭的封閉處理,就算是電纜要從中間剪斷,,也會對電纜頭進行密封處理或者戴上密封性較好的護套,。如果密封性不好,就會導致水汽進入電纜內部,,很容易就損壞了,。
; B4 b# D j# r$ n
2、電纜在鋪設的時候,,如果電纜密封的不好而且浸泡在水中的話,,或者在穿管敷設時,電纜的外絕緣皮破裂,,就會造成水滲入電纜,。 & W0 Y } U/ [4 Q: e
3,、電纜在鋪設完成后,,如果它兩端的電纜頭沒有被及時制作,會造成電纜長期暴露在空氣中或者潮濕的環境中,,這樣也會造成水汽進入電纜,。
# q8 d7 E ` C. a% P% P
4、有些電纜可能因為質量不好或者操作不當,造成電纜在運行的過程中,,發生局部電纜被擊穿的現象,,致使有水滲入電纜。 8 o# H$ c6 S" ]# C4 H- W4 h
上面四種情況是最容易導致電纜進水了,,除此之外,,還有很多,小編就不一一列舉了,。 $ B2 K7 T5 O4 |0 k' ~/ `* n
三,、如果電纜真的進水,應該怎么辦,? + o2 x3 U5 a" a! ` }7 n# T. o
1,、電纜的敷設后,不管發生什么狀況,,一定要及時完成并且完成接線,,要將隱患徹底消滅在萌芽中。 2 c& y4 M1 @- C$ W. B: D4 u. r
2,、如果只是電纜兩個端頭進水,,只需要截掉兩端頭,并且重新做電纜頭接線即可,。 2 e# T: a- R, c/ Y0 [: G! X+ j
3,、如果電纜有明顯進水點,則需要在進水點附近截斷電纜,,進行中間接頭制作,。 5 }* v( L& q+ t/ ^8 W5 e& H; S& ]
4、室外電纜井或者電纜通道內不可避免要有積水,,盡量將電纜用支架托高固定,。 . @% g/ l" t" W/ r/ ?/ T
5、用專門的熱氮氣進行電纜內部加壓干燥處理,,一般都沒有這么專業的設備,。 8 W- D+ ~9 E. D& ^. ~
6、對電纜定期進行耐壓泄露試驗,,確保及時了解電纜的運行狀態,。 / [: y) D- R! g+ \& u, W; k \
總而言之,電纜進水最好的解決方法就是預防,!預防,!預防!一旦進水,,很大程度上都需要換電纜,,幾近報廢!