三相電機正常運轉后,,按停止按鈕卻不能停止運轉,問題出在哪兒呢?要弄清這個問題,,先看下圖:
實物接線圖
由上圖可知,,電機負載運行由主電路和控制電路兩部分組成。
主電路由主斷路器、接觸器主觸點,、電機負載等組成,。控制電路由分斷路器、停止按鈕,、啟動按鈕,、接觸器輔助常開觸點、電磁線圈等組成,。
電路圖
一般地,,需要電機運行時,先合上主斷路器,、分斷路器,,當按下啟動按鈕時,控制電路回路通路,,接觸器電磁線圈得電吸合,,接觸器主觸點吸合,電機接通電源開始運行,。同時接觸器輔助常開觸點閉合,,松開啟動按鈕后,電機繼續運轉,。
需要電機停止運行時,,按下停止按鈕,控制回路開路,,接觸器電磁線圈失電,,接觸器主觸點脫開,主電路開路并切斷電源輸入,,電機停止運行,。
從電機運行與停止運行過程可以看出,接觸器在此過程中起到很關鍵的作用,,即:電機運行時,接觸器的主觸點是閉合的,。電機停轉時,,接觸器主觸點是斷開的。
那么能否就此判斷,,按下停止按鈕后電機不停止運轉,,就是接觸器出現故障呢,?不能,!
要確定是不是接觸器故障還得繼續檢查。檢查方法如下:
一、查接觸器電磁線圈是否帶電并吸合
方法:用萬用表檢測接觸器線圈兩端電壓是否正常,,是否正常吸合,。若是,那么停止按鈕有故障,,按鈕不能正常斷開,。若不是,那么接觸器有故障,,接觸器觸點粘連不能正常分斷主電源,。
二、查接觸器主觸點是否粘連
方法:斷開主斷路器,,切斷主電源,。用萬用表檢測接觸器主觸點的通斷情況,。如接觸器主觸點是斷開的,,那么停止按鈕有故障,按鈕觸點不能正常分斷,。如接觸器主觸點是閉合的,,那么接觸器有故障,,主觸點粘連,。
|