1、如圖,,設備布局為前后座分布,,每座布局兩個標頭(同座標頭使用同一信號源),,同座的每個標頭只有一個SMC氣缸,CD85N16-10(缸徑16,,行程10mm),,由MAC的高頻電磁閥控制,氣缸伸出時為做切斷膠帶動作,,縮回時為貼膠帶動作,。
) u; Q% a- M4 B2、現故障問題:每個座子上的標頭對產品貼兩條膠帶,,氣缸縮回做貼膠帶動作時實現了同步,,貼到指定長度后,切斷膠帶時氣缸不同步,,導致兩側膠帶一長一短,。
3 G3 e& p) Y `2 M4 u- C4 G% \
! C: }/ t$ f$ m0 a; z3、已作排查,;1,、信號源接收已確認同步發送,
, w. ]4 M* j- }# U$ a6 o 2,、電磁閥已做更換,。% _% v8 O! B+ g- n# z3 A
3、每個標頭的氣壓表已作同步,,并且在同時動作時氣壓無明顯降壓,。( @* ] W6 p' Y1 `) F/ n$ @
4、氣缸以及氣缸接頭排查無漏氣無堵塞,。
7 M9 a8 i5 a4 j" u8 D 5,、單獨使用一個標頭,產品貼膠帶長度正常,,2 G) u2 t' L4 q4 c, c
6,、輸送皮帶的速度無差速變化,貼標動作時無降速現象,。0 \* @# [# f& a1 ^
7,、總進氣管為單根進入,不經匯流板,,一分二給兩個座子,,每個座子再一分二給單個標頭,與第3點確認是無降壓現象,。" t: [0 |) p" V8 J9 _# H
2 q4 Q9 |4 I9 \" D+ k4,,、現如今只有氣缸沒有更換,,但是氣缸沒有出現損壞或漏氣現象,,請各位大佬賜教, K* }( N: R7 {2 d" ~6 F4 J" W1 ~
1 t. T9 t3 n8 x2 _# Q6 O
/ x& C, t- \. k( `
4 }; S) v. M& d" b. \/ ~. m# ^& D
/ j4 z5 Y0 s+ B7 h) s
補充內容 (2023-8-29 17:13):
* q8 A! L+ A( J6 G" F6 w$ ?統一回復,,通過幾天的觀察實踐,機器不關機保持PLC通電,,這個機器是不會出現不同步問題的,,能穩定使用;現在我們的維修重點,,改為關機隔夜后機器也要正常使用,,我們在懷疑PLC的輸出點遲鈍這個點上去考慮了, |