分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),,J是熱量單位" y1 S! U" R Q0 z: z4 d4 C
. x0 s# [( e, p( }7 L+ N
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,,水升溫,。/ g4 U9 S0 u2 |0 ]
9 u, i8 I& D) H7 {0 }2 f; \即,蒸汽溫度下降釋放熱量,,水升溫吸收熱量,。
; u" ]$ T' G2 ?( ]! u Z: i, ?5 F$ z0 G( T }; ^5 l0 b" e
按照,給定的傳熱系數(shù)1100W/m2.℃,,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差
9 u( M- E: R0 D: y! T: F( ?. o& F9 M- X5 i
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)
8 t2 A$ \- d6 {9 g; q0 n那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/24 D9 A6 _. F1 }# _3 t* W- d
" y9 g* V6 _6 L. C( y5 p
但是,,已知中沒有蒸汽出口溫度,,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃
, \ V. c! N; i3 a+ r* \5 P5 ]. n$ i! \) Z6 `9 M
那么,,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
. L1 i- S) d- n! e$ c$ @. Z3 G+ n3 N7 \ Z d3 C! p
則,,加熱功率=1100*7*90=693kW' ~! B( c1 b4 v3 T! V
! r' S/ R9 v0 F加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘# z7 x: [9 G7 Z$ g