求助計算盤管加熱儲罐的水要用多長時間的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2023-11-24 17:39:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個儲水罐,,里面是盤管加熱,,盤管直徑再接出儲罐外通過疏水閥排放到外面,。# q& J9 P) x1 I+ L
已知飽和蒸汽表壓0.6Mpa,,溫度165℃,;蒸汽管子內徑45mm,,長50米,,即換熱面積7㎡;加熱的儲罐內的水共2000kg,,溫度從50℃升到100攝氏度,;通過查表得水比熱容CP=4.2kj/(kg·℃),盤管傳熱系數U=1100w/m2·℃,。儲罐整體做保溫不考慮熱損失,。# s$ V( X* F' G( j. k
問水從50℃加熱到100℃要多長時間?, c6 S$ I' g# J) R6 Y& u; W
如果算50-100℃要用到盤管面積,,這樣的話會算,;但是反過來算時間就不會了,查了很多資料也沒搞明白,,麻煩各位求解& H! X& x/ B2 W# J" ^8 X5 P

2 {! ]5 Q6 f: x) H

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

2#
發表于 2023-11-24 20:38:20 | 只看該作者
我算了一下大概是18分鐘
3#
發表于 2023-11-24 20:41:33 | 只看該作者
可能不對你最好自己再找方法計算一下$ a. R& o% ]3 u1 A1 c% z. n

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號,?注冊會員

x

點評

厲害  發表于 2023-11-25 08:37

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 思想深刻,見多識廣,!

查看全部評分

4#
發表于 2023-11-25 08:02:35 | 只看該作者
最好把加熱功率發一下: ^, g6 F0 e# x* D
5#
發表于 2023-11-25 08:35:14 | 只看該作者
傳熱系數是咋計算的
6#
發表于 2023-11-25 08:58:21 | 只看該作者
加熱成100℃的水還是100℃的水蒸氣
7#
發表于 2023-11-25 13:46:21 | 只看該作者
博越 發表于 2023-11-25 08:02; P3 ?: C  X7 i
最好把加熱功率發一下
) z$ P4 Y) J& g" U$ S
預制菜,,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,,搞制冷應該一樣的原理吧,,搞懂壓縮機即可?- ~6 C& P7 ~% U* N/ j
8#
發表于 2023-11-25 13:56:22 | 只看該作者
博越 發表于 2023-11-24 20:38
& \7 r; D# Z; k我算了一下大概是18分鐘
9 _5 M4 A( Z+ K/ B
有計算過程嗎
- w; c# D* b2 p- W) Z

點評

3樓啊  發表于 2023-11-25 14:09
9#
發表于 2023-11-25 15:06:28 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2023-11-25 13:46! H4 O- g6 Y* a2 P, d3 A' g6 A
預制菜,,先冷后熱,。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,,搞懂壓縮機即可,?

% y# y$ {, g1 [" j0 F大差不差一個是加熱器件,換成一個冷凝器件都一樣
/ i$ ]  {# K+ X+ Q1 Y$ l) V% e% T
10#
發表于 2023-11-25 15:07:39 | 只看該作者
分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),,J是熱量單位# l0 @  K) s/ I7 w! C9 A. k9 A' S
1 }4 S7 u3 e4 c& t4 I% s+ d
換熱過程主要是,,蒸汽冷凝,水升溫,。- R7 C/ N9 a: d& y
2 f3 |7 f1 w6 B1 `; W
即,,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量,。  y( N" t' @/ r* X7 g

0 d6 V4 G; a# X7 g9 x9 M按照,,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差6 Z1 l! B0 W$ A& u1 o: W
, Y$ L% @" g' Z: m* `: x
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,,(定性溫度有多種計算方法,,概算可直接取其進出溫度的平均值)1 n" g, @) Y/ `- q- @/ K
那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2  - (水初始溫度+水終止溫度)/2$ Y, p  p* z: @/ k. B% r

3 d6 e8 j+ R3 j' p1 Y% b5 }但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,,那么其出口溫度還是165℃
7 W9 i9 H5 d6 u' S6 r
+ ?& z" M3 R; {  T, p5 y那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
8 c; U$ e+ X$ x9 {( {  D* B" w. H+ o
+ k0 R* X; Y4 {# u) A# m4 |" E- Z則,,加熱功率=1100*7*90=693kW
" I) ?2 u- G4 Z& H2 r/ r+ {4 _8 v0 {6 e& G$ S
加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘
5 l8 K, t. }, R% X' @2 |1 Q% S2 k) P4 ~  }: [& ?& a

4 ?* p1 B- @* ]/ z7 U( v7 m: C' H0 `' i: c  ]/ @5 e- Q
0 `( y; C: B+ j$ t- c0 O
, T: F  d" j2 J! W. H; t/ `2 h

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 熱心助人,,專業精湛!