分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位
- g) b; ^6 p' F0 Y' A/ Y3 e( c/ _0 ]* {2 l: D; J" b
換熱過程主要是,,蒸汽冷凝,,水升溫。, Z1 x" f, m. t/ W8 T, y8 m1 z
# U( I0 @% X& n$ C' ~2 ` k即,,蒸汽溫度下降釋放熱量,,水升溫吸收熱量。9 F& Q' [: p/ T7 @- Q f+ G
6 J: ?8 A, r: E1 U; P% W
按照,,給定的傳熱系數(shù)1100W/m2.℃,,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差
! O& {) D, f+ f, T% ]6 E3 K2 d; @% n0 R
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,,概算可直接取其進出溫度的平均值)
% b/ P5 z5 Y G& F( v5 G3 ~' y那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/28 T6 N ~% f8 i2 J3 p
3 _% }# g. W( z2 G
但是,,已知中沒有蒸汽出口溫度,,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃
/ J2 v. L6 C& F5 z3 ?, A& ^- y
+ Q; h% D+ L+ h) I9 \, W那么,,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
4 L6 C! z$ j. A u4 e& e. Z% y3 m6 }5 _! y. F3 M ~
則,,加熱功率=1100*7*90=693kW
k# O7 ^: e0 w4 e* y
( h, E+ A* e& m9 v$ e6 `加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘4 o; b1 u# V( ]7 K1 v' N. y8 V& t